还有哪位兄弟做过一拖一风管机外机放于吊顶内。淮安的一家KTV,大约3000平方,层高5米,吊顶3米,外墙不能挂外机。估计要装70台1.5匹-5匹一拖一风管机,总功率约150匹。本来设计多联机,外机放楼顶。后来甲方觉得造价高。要改一拖一分体风管机,70台外机放于顶内,说昆明的连锁KTV做过效果没问题。哪位大侠做过,通风散热如何搞?
吊顶内要加通风机,不然效果很差,还有冬天的室外机除霜,做好排水
回复
13楼
利用天花,不过要打通或主机集中采用机械排风+机械排风,增加散热效果。
回复
14楼
应该是这样做的
1、在室外无地方安装外机的情况下安装在吊顶内。
2、外机安装位置靠近外墙部位,外接防雨百叶,进行散热。
3、不过这种方法最好不要用,除非万不得已,检修不方便,散热效果也不会太好。
4、这种情况用多联机可以,但造价会高一些。
回复
15楼
多联机还嫌贵啊,这么多风管机就得牵扯通风检修噪音清洗效果等问题,活没干先签免责声明
回复
16楼
技术上没问题,不过屋外管道穿板封堵问题很大
这种情况,下雨的话要到处漏水了
回复
17楼
同意啊,不但是墙洞封堵防水做的不好容易进水,而且进风口即使用防雨百页因为吸风也会进水
回复
18楼
放吊顶内?那吊顶得多矮啊,除非是层高5米那种建筑。散热是个大问题,也不是不可以
回复