已知电池参数--电压、容量 例如:12V200mAh UPS的容量 例如:300KVA 要求的续电能力 例如:半个小时请问,怎么计算需要配的电池的数量啊? 我想知道的是计算过程,不光是结果
已知电池参数--电压、容量 例如:12V200mAh
UPS的容量 例如:300KVA
要求的续电能力 例如:半个小时
请问,怎么计算需要配的电池的数量啊?
我想知道的是计算过程,不光是结果
2楼
UPS的直流电压告诉我,我给你计算过程,你选用12V还是6V,2V的蓄电池,也要告诉我的
回复
3楼
设UPS=300KVA 直流电压=384V(192节),功率因数=0.8 逆变器效率=0.95 2V系列的电池,终止电压=1.67V
先计算电池的直流功率,再根据数值查厂家提供的参数得出电池的所需容量
P=300*1000*0.8/(192*0.95)=1316(W) 直流电流=188(A)
我以GNB Absolyte IIP电池为例得出为100A19(930AH)D 蓄电池 一共要192节可以满足300KVA 30min的要求
回复
4楼
中止电压是什么
回复
5楼
要知道你使用什么样的电池,电池浮充电电压,放电中止电压,不同的电池参数不同,还有厂家提供的Kc系数,供电时间,供电电流,可以计算电池容量
回复
6楼
终止电压,是蓄电池放电过程中设定的一个保护电压值,一般UPS都在1.67V--1.75V
回复