大家知道在系统的液管中(冷凝出到节流装置前),会安装,视液镜,球阀,电磁阀我想问下这三种在液管上有没有顺序(冷凝器算前,节流装置算后),为什么?大家发言啊
大家知道在系统的液管中(冷凝出到节流装置前),会安装,视液镜,球阀,电磁阀
我想问下这三种在液管上有没有顺序(冷凝器算前,节流装置算后),为什么?
大家发言啊
2楼
我想应该是球阀,视液镜,电磁阀吧!
回复
3楼
请大家说下有没有什么值得注意的地方,还是怎么都可以,请给出解释
回复
4楼
沙发说得对主要是便于维修,有球阀控制。以后的配件就便于维修了
回复
5楼
回复
6楼
我也同意但有没有值得注意的地方
回复
7楼
主要是方便维修。
回复
8楼
以冷凝器向节流装置方向,先装电磁阀,第二是球阀,最后是视液镜.理由:视液镜装在最后,可以配合球阀在其前面的维修,观察球阀是否有锁紧,并在维修完成后可观察冷媒的量的多少,从而决定是否需要追加冷媒.球阀装在电磁阀后,是由于当维修时,关闭球阀,球阀与电磁阀有一个中间段(这个距离应该不短),还有一定的液态冷媒,选择的电磁阀密封性不好的话,这段冷媒有些人不注意,可能会冻伤皮肤.这是根据我几年的维修经验得出的结论,如果与设计有所出入,高手出来指点一下.嘻嘻
回复
9楼
比较合理的方式:冷凝器~球阀(如果有出液角阀可省球阀)~过滤器~电磁阀~球阀
个人意见~
回复