HDPE双壁波纹管上铺水稳层
mokatsch
mokatsch Lv.14
2011年11月21日 10:54:12
只看楼主

由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。

由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。
由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:

打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)
最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。

这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。

所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
免费打赏
mokatsch
2011年11月21日 11:42:28
2楼
顶啊。。。。大家说说啊
回复
hanjunguogps
2011年11月22日 09:49:36
3楼
覆土太浅了,不能满足要求啊。
回复
mokatsch
2011年11月22日 13:35:28
4楼
没法啊。。设计就是这样。。。。。。。。
这一段的管沟属于“填方型”,管沟居然在路基上面。。。
我晕。。。检查井顶标高都在农户窗台下口了(这当然是农民修房子把正负0搞错了)。。。。。。。。。

所以很棘手啊。。。。。。。。管道平均埋深只有40cm。。。。。。。。。。。
回复
fhp202
2011年11月23日 11:15:32
5楼
塑料管道上面要包点砂的,要不砾石受力会把管子压坏。
回复
mokatsch
2011年11月23日 20:34:12
6楼


是啊。。我就是用砾石和粗砂,再加水泥。。。。。。。。。。。结果就成了“水稳层”
哈哈哈

还是要人工夯实。。。。
回复
qufeng526
2011年12月07日 13:36:09
7楼
我们这个小地方从去年才采用HDPE管,故学习中
回复

相关推荐

APP内打开