菜保鲜库奇怪现象
antoniomei
antoniomei Lv.3
2011年11月21日 08:43:32
来自于制冷技术
只看楼主

在维修中第一次见到奇怪现象,有一谷轮1HP 机组保鲜菜库维修好正常运作了一天,库温在8度左右。第二天机组蒸发器最后行管到储液器再到过滤器出现冷冻现象,高压管冷手感觉,回气管都有水珠现象,库温上升到22度,机组没特别现象。

在维修中第一次见到奇怪现象,有一谷轮1HP 机组保鲜菜库维修好正常运作了一天,库温在8度左右。第二天机组蒸发器最后行管到储液器再到过滤器出现冷冻现象,高压管冷手感觉,回气管都有水珠现象,库温上升到22度,机组没特别现象。
免费打赏
yzn1964
2011年11月21日 10:43:45
2楼
换过滤器或干燥剂。
回复
asuli49
2011年11月21日 14:38:00
3楼
系统中的制冷剂加的数量不足。再加上过滤器堵塞,压机无负载。
回复
wybbyw
2011年11月21日 22:34:04
4楼
把这个 冷库说的有点玄乎呀
回复
山东金舟制冷
2011年11月22日 11:50:27
5楼
麻烦楼主详细说一下供液回气管的状况,听的不清楚啊!!!
回复
shidezhu
2011年11月23日 09:11:15
6楼
估计系统脏或则有漏的地方!请仔细检查!!!打压试漏(氮气)、然后再进行维修!
泽菲:刘杰 13070181058
回复
antoniomei
2011年11月24日 12:33:00
7楼
菜保鲜库已经是陈年的老库,搞了两天来,首先是膨胀阀塞,已更换,过滤器都换新的,故障依旧无法制冷,表压力为负压,高压去到20KG 都没用。开始怀疑管道阻塞,在膨胀阀分流器内塞。更换分流器< 自制一个> ,系统重新开机制冷,起冷快。十分钟左右再出现冰塞,表压力为负压。高压管没温度,真气死人。刚完了一故障再出新注入故障,再次打开系统管道注入清洁剂< ELECTRON DESENGRASANTE DIELECTRICO > 。再次试机几小机一切正常。
回复
zj330622
2011年11月28日 11:11:10
8楼
更换过滤器,更换冷冻油
回复

相关推荐