空调保温问题?
liuweihui
liuweihui Lv.2
2006年08月09日 11:28:21
来自于中央空调
只看楼主

空调室内机送风连接风管的帆布软接需要保温吗????需要保温的话怎么做!!

空调室内机送风连接风管的帆布软接需要保温吗????
需要保温的话怎么做!!
免费打赏
zhanggl-81
2006年08月09日 14:13:21
2楼
必须做保温,要不然夏天会接冷凝水.其实做保温很简单的,可以用PE保温板,也可以用橡塑板,直接刷胶粘上就行了.
回复
guochao790117
2006年08月10日 08:38:10
3楼
规范上没有这个要求,一般情况下也不做,但是如果环境湿度很大,那么最好还是做保温处理,楼上所说可以采纳,但是要注意浇水的选择。
回复
liuweihui
2006年08月10日 09:46:28
4楼
呵呵,我感觉也是可以不用做保温。软接比较短。而且帆布也有防水的。
回复
l258---
2006年08月10日 22:10:38
5楼
规范好象没有涉及,根据具体情况来处理吧,不超过20公分的,可以考虑省略,超过的,还是认认真真去做保温。
回复
ytk1979
2006年08月12日 03:26:25
6楼

言之有理
回复
nky6666
2006年08月12日 09:25:43
7楼
有保温软接头
回复
lhj1021
2006年08月16日 18:26:32
8楼
最好作保温,现在一般都作的,保温棉可以直接包好就可以了
回复

相关推荐

APP内打开