药厂的灌装 车间配电线路怎么走
liuhaiyang123
2006年08月09日 10:38:23
只看楼主

紧急求救, 我第一次做这个厂房, 四层的, 一层层高5.5米,上面都是3米谁知道着里面都应该做些什么配电 系统啊,还有就是配电线路应该是从楼板走还是用线曹或者是桥架敷设???? 我刚从事电气这行,希望大家都帮帮我啊

紧急求救, 我第一次做这个厂房, 四层的, 一层层高5.5米,上面都是3米
谁知道着里面都应该做些什么配电 系统啊,还有就是配电线路应该是从楼板
走还是用线曹或者是桥架敷设????
我刚从事电气这行,希望大家都帮帮我啊
yinggw
2006年08月09日 10:53:47
2楼
应该选用线槽走线的方式,这样为以后的升级留有余地
回复
liuhaiyang123
2006年08月09日 11:30:43
3楼
那用电缆桥架走可不可以阿
回复
tcchezhong
2006年08月09日 11:58:52
4楼
用电缆桥架,在技术夹层内走,引出至设备的穿管埋墙及埋地.
回复
yinggw
2006年08月09日 12:19:06
5楼
这是桥架在食品,药厂的应用照片,是因为车间是属于洁净场所,所以,这种桥架都被指定的采用,
你可以和联系一下
回复
tcchezhong
2006年08月09日 13:01:20
6楼
楼上的照片,
厂房属于洁净区吗?
是多少级的呀?
回复
yinggw
2006年08月09日 13:40:53
7楼
照片上的还是安装调试阶段,食品生产车间,药品生产车间难道不是洁净场所?
回复
tcchezhong
2006年08月09日 13:47:18
8楼
从照片可以看出,不是制药厂的洁净区.
还有,你的名词术语<洁净场所>不正确.
回复
liuhaiyang123
2006年08月09日 14:34:34
9楼
什么是技术夹层啊,我对这个概念好陌生啊???
着个夹层里可以进人不?? 一般都多高啊??
我的厂房是4层的,是用第二层给第一层做夹层吗????

还有要是用桥架走,那桥架的截面的该怎么选择? 距地面要多高呢?

回复
tcchezhong
2006年08月09日 15:01:41
10楼
什么药厂?
10万级的也要设夹层的.
回复
liuhaiyang123
2006年08月09日 15:30:07
11楼
生物制药厂的罐装车间,洁净度好像是10级的
为什么要设置夹层阿??干什么用的? 我上面的问题,麻烦你们给详细的解释一下呀,

还有我这个车间长和宽时48*37.2的,需不需要设置消防控制室阿??
具体是大于多少面积的才设置消防控制室阿??


谢谢
回复

相关推荐

APP内打开