请教动力配电~~
langhua2005
2006年08月09日 10:38:18
只看楼主

厂房预留动力,其一定要用落地式配电柜(如XL-21)吗?用普通的配电箱墙上暗装可行?

厂房预留动力,其一定要用落地式配电柜(如XL-21)吗?用普通的配电箱墙上暗装可行?
免费打赏
tnazxc
2006年08月09日 11:22:53
2楼

两种方式均可,各有优缺点,用落地式配电柜,体积较大,占地多些,出线回路数较多,出线方便,配合设备预留出线管,暗裝墙上配电箱受体积限制,出线回路数较小,省地、美观,增加回路不容易。
回复
ccc678
2006年08月09日 12:09:23
3楼
没这个死规定
回复
czw8677287
2006年08月09日 15:27:00
4楼
主要看你柜里要多少开关的。能做箱就不必去做柜了。
回复
chief
2006年08月09日 15:30:40
5楼

同意,根据回路数量选择箱或者柜,经济实惠。
回复