新手疑惑:提高一度抗震等级与提高一度加强抗震措施的区别与联系
sailingvoyage
2011年11月20日 13:59:14
只看楼主

抗震设防分类标准中:重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度加强其抗震措施。按这条规定确定的抗震等级主要用于轴压比,最小配筋率、体积配箍率等抗震措施吗?对于重点设防类,柱、梁端剪力、弯矩的调整等抗震计算时的抗震等级不需要提高?高规中,抗震设计时短肢剪力墙的抗震等级提高一级采用,这时无论抗震计算还是抗震措施都提高一级,是这样吗?求解,多谢!

抗震设防分类标准中:重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度加强其抗震措施。按这条规定确定的抗震等级主要用于轴压比,最小配筋率、体积配箍率等抗震措施吗?对于重点设防类,柱、梁端剪力、弯矩的调整等抗震计算时的抗震等级不需要提高?高规中,抗震设计时短肢剪力墙的抗震等级提高一级采用,这时无论抗震计算还是抗震措施都提高一级,是这样吗?求解,多谢!
免费打赏
天柱
2011年11月20日 14:03:27
2楼
抗震措施即包括轴压比,最小配筋率、体积配箍率等抗震构造措施,也包括柱、梁端剪力、弯矩的调整等。
回复
sailingvoyage
2011年11月20日 14:12:44
3楼
那设防分类标准中,提高一度加强其抗震措施就等同于提高一度确定抗震等级?
回复
天柱
2011年11月20日 15:00:20
4楼
是!

提高一度加强其抗震措施就等同于提高一度确定抗震等级
回复
nixuebin12345
2011年11月20日 15:46:13
5楼
1 同意地板的说法,抗震措施包含地震作用的调整及构造等级等
回复
hyp1962
2011年11月20日 21:33:07
6楼
抗震设防分类标准中:重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度加强其抗震措施.按这条规定确定的抗震等级主要用于轴压比.最小配筋率.体积配箍率.以及柱.梁端剪力.弯矩的调整等均属于抗震措施!
新高规中,已经没有抗震设计时短肢剪力墙的抗震等级提高一级采用的规定.
回复
woshiwangxia0123
2011年11月22日 15:34:31
7楼
抗震包括地震作用计算,抗力计算,还有抗震措施。抗震措施又包括抗震构造措施和构造措施以外的一些抗震措施,地震作用计算是指纯地震力的计算,一般抗震措施包括宏观的一些调控,根据概念设计做的部分构件内力的调整。而一般构造措施是指微观的细部构造要求。抗震等级也是对应于抗震措施的哦。而地震计算只是与设防烈度等有关系的。
回复
sailingvoyage
2011年11月23日 10:36:26
8楼
明白了多谢各位!
回复
panghuiyannn
2011年12月01日 10:02:37
9楼
路过学习了 多谢
回复
zpyc01
2012年03月31日 15:26:36
10楼
提高一度抗震等级与提高一度加强抗震措施是一样一样的
回复
hxl245500
2012年10月18日 17:32:44
11楼
我也是刚做了一个幼儿园的项目 查了很多资料 包括请教了版主 才弄明白的 通过提高一度的要求提高抗震措施 抗震措施包括抗震计算措施和抗震构造措施 计算措施的提高有很多参数要调 即抗归6.2的众多参数 而这些参数的变化是通过抗震等级的提高实现的 即我认为抗震计算措施等同于抗震等级
回复

相关推荐