大侠们,我一直不太懂,规范里面“梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,二、三级不应大于0.35”,的这一条到底是让我们控制什么什么东西的,求助了谢谢
大侠们,我一直不太懂,规范里面“梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,二、三级不应大于0.35”,的这一条到底是让我们控制什么什么东西的,求助了谢谢
2楼
就是控制受区高度不能太小呀,保证梁端有足够的延性,
回复
3楼
楼上错了哦 是控制相对受压区高度不能太大 延性说的是对的
回复
4楼
梁的变形能力主要取决于梁端的塑性转动量,而梁的塑性转动量与截面混凝土受压区相对高度有关。
当相对受压区高度为0.25至0.35范围时,梁的位移延性系数可到达3~4。
计算梁端受拉钢筋时宜考虑梁端受压钢筋的作用,
计算梁端受压区高度时宜按梁端截面实际受拉和受压钢筋面积进行计算。
回复