请问高手:1、电线跟电缆能同时敷设在同一个金属线槽里吗?2、电线敷设在金属线槽里需要穿管吗?3、普通电源跟应急电源能在同一金属线槽里走吗?4、如果在线槽里需要分线到两个不同的地方,能在线槽里分线吗?(好像记得这是规范上不允许的,那一般高手们是怎么做的呢?在线槽外侧附加分线盒吗?)谢谢!
请问高手:1、电线跟电缆能同时敷设在同一个金属线槽里吗?2、电线敷设在金属线槽里需要穿管吗?3、普通电源跟应急电源能在同一金属线槽里走吗?4、如果在线槽里需要分线到两个不同的地方,能在线槽里分线吗?(好像记得这是规范上不允许的,那一般高手们是怎么做的呢?在线槽外侧附加分线盒吗?)谢谢!
2楼
1、电线跟电缆能同时敷设在同一个金属线槽里吗?
单股绝缘导线的机械强度很差,大电缆不宜压在导线上(导线会被电缆磨擦,损伤绝缘层),但室内线槽,10平方以下电缆不压在导线上面,应该不会损伤导线。
2、电线敷设在金属线槽里需要穿管吗?
不重要的线路,且不会受到损伤时,可以不穿管保护。消防、报警等在火灾时需要起重要作用的线路,是需要加保护管的。
3、普通电源跟应急电源能在同一金属线槽里走吗?
应急电源线路,需要穿管保护,可以放在金属线槽内。
4、如果在线槽里需要分线到两个不同的地方,能在线槽里分线吗?
分线?线路分线接头应该在接线盒内,线槽内是不宜接头的。
回复
3楼
这个问题很难回答吗?我期待着……先顶下
回复
4楼
哈哈,区管大人说线槽内“不宜”接头,那么说就是要接也能接一下的哦。
回复
5楼
路过,学习了
回复
6楼
规范是明确要求弱点强电不能同时走相同的桥架,裸线是不允许进桥架的,桥架里面是不准分头的,我们处理这种一般都是从配电箱多引一根导线
回复
7楼
什么叫不宜?规范里面也用不宜二字?你不懂就别误人子弟,我最近两个月天天都施工玻璃钢桥架
回复
8楼
感谢指教,“裸线不能进桥架”,请问规范出处,那都用电缆线的话线槽里线满为患,桥架就必须扩大截面,有时候条件不允许啊。“桥架里面是不准分头”,要多引一根线的话,多出去可不是一点点啊,请问能在线槽外侧加接线盒分线吗?
回复
9楼
规范是规范,估计施工的过程中没有人把桥架全部打开检查@@
施工中做到安全第一就ok了
回复
10楼
电线跟电缆不能同时敷设在同一个金属线槽里,
回复
11楼
回复