中央空调系统选型
netwelkin
netwelkin Lv.2
2006年08月09日 09:49:00
来自于中央空调
只看楼主

只有最合适的空调系统,没有最好的空调系统。中央空调系统的选购不仅仅是买进一件产品,而是选择了一种系统的解决方案,科学合理的解决方案可以为用户节省20-50%的运行维护费用。中央空调选择通常要考虑以下方面建筑情况:地理环境、建筑结构、建筑朝向、保温形式、采暖要求、使用功能、层高情况、发热设备、人员情况、洁净要求、换气要求、湿度要求、不保证天数、能源结构情况及利用成本等等。机组和末端形式:决定了空调系统的特点。

只有最合适的空调系统,没有最好的空调系统。中央空调系统的选购不仅仅是买进一件产品,而是选择了一种系统的解决方案,科学合理的解决方案可以为用户节省20-50%的运行维护费用。
中央空调选择通常要考虑以下方面
建筑情况:地理环境、建筑结构、建筑朝向、保温形式、采暖要求、使用功能、层高情况、发热设备、人员情况、洁净要求、换气要求、湿度要求、不保证天数、能源结构情况及利用成本等等。
机组和末端形式:决定了空调系统的特点。
工程情况:水管、风道材料选择、保温、配件材料选择、 施工质量监控、工期保证、质量保证、售后服务等。
由此可以看出,中央空调是一个涉及众多专业知识的系统解决方案,而对每一个项目都是不同的。我们集近十几年的中央空调设计、制造、安装、调试经验,为每一位客户度身定做您所需求的系统。
常用中央空调系统介绍
离心机 是利用高速旋转的叶轮对制冷剂做功,使获得动能,而后再将动能转变为压力能以提高气体的压力。特点:故障少,工作可靠,寿命长。制冷量在30-100&范围内可无级调节。动平衡特性好,基础要求简单。缺点是制冷量小时,效率较低。当冷凝压力太高或制冷负荷太低时,机器会发生喘振而不级正常工作。
直燃机 采用溴化锂吸收式制冷机实现供暖,在夏季,制冷机产生7/12℃(出水温度/回水温度)的冷冻水,满足建筑空调需要;冬季制冷机提供60~80℃的供水温度用来供暖。当需要时,可全年提供生活用热水(60℃)。
直燃式溴化锂冷热水机组供暖供冷,从环境保护、能源的综合利用、运行费用及综合造价,会随着能源的紧缺而越来越高。
螺杆机 属于容积式回转式压缩机。它是利用一对螺杆的回转运动来造成螺旋状齿型空间的容积变化,以进行气体压缩。特点:1.转速高,重量轻、结构简单,占地面积小,易损件少,维修周期长,运行寿命长。2.排气量几乎不受排气压力影响,在小排气量时不发生喘振现象,在宽广的工况范围内,仍可保持较高的效率。3.排气温度低。4.没有余隙容积,因而便于操作,另一方面节约了能源,且容积效率高。5.采用滑阀调节机构,制冷量可在10-100%范围内实现无级调节,因而低负荷运行经济性好。6.可实现机电一体化。
风冷热泵 空气源热泵在夏季做制冷循环,将房间的余热及机组的输入功率一起都转移到室外空气中,以达到房间降温的目的;在冬季做制热循环,从室外空气中提取热量连同机组的输入功率一起转移至房间来,以达到房间升温的目的。其做制冷运行时,其能效比(EER)值达2.8-3.0;在做制热运行时,其性能系数(COP)值可在3.0以上,因此其耗电量只有电热型的25%~50%,并且一机两用,提高了设备的利用率。但是空气源热泵冬季供热运行时,最大的一个问题就是当室外气温较低时,室外侧换热器翅片表面会结霜,(需要采取除霜措施)。根据有关文献摘录,其结果是除霜损失约占热泵总能耗损失的10.2%,而由于除霜控制方法问题,大约27%的除霜功能是在翅片表面结霜不严重,不需要除霜的情况下进入除霜循环的。且当室外温度低于-5℃时,其供热量减少,节能效益降低,而且导致机组故障增多,室温易改动等问题。
水源热泵 水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。
水源热泵空调系统主要具有以下技术优势:
1.水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的空调系统,可利用的水体包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊及海洋。是一种清洁的可再生能源的技术。
2.水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率高。
3.水体温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
4.设计良好的水源热泵空调系统的电力消耗,与空气源热源相比,相当于减少30%以上;与电供暖相比,相当于减少70%以上。
当然,象任何事物一样,水源热泵也不是十全十美,其应用也受到一定的制约:
1.受可利用的水资源条件的限制。理论上可以利用一切的水资源,但在实际工程中,不同的水资源使用成本差异巨大。所以是否有可利用的合适水资源是水源热泵应用的一个关键。
2.受水层的地理结构的限制。对于地下水的使用,必须考虑使用地的地质结构,确保可以在允许的经济条件下找到合适的水源,同时还应考虑保证用后尾水的回灌可以实现。
3.受投资经济性的限制。受限于不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格、且可利用的水资源的情况不同等诸因素影响,一次性投资及运行维护成本会应不同的用户而不同。
具体采用那种系统形式需综合以上的系统优势和受制条件,给合实际详细情况才能给出合适的选择。
免费打赏
sdbenny
2006年08月11日 19:43:38
2楼
还有一种新型的
溶液除湿净化空调
通过控制溶液的浓度和温度来控制湿度和温度,能源消耗比风冷热泵要低一些,可以做到高效、低湿、灭菌。
其实这种空调在国内已经有不少应用,但是受到成本的限制,现阶段多用于药厂、精密加工厂、种子库等对环境要求(特别是湿度要求)比较高的场所。但是现在也开始用于写字楼等民用建筑。
今后的应用也是比较广泛的。
回复
netwelkin
2006年08月16日 09:07:03
3楼
工艺空调了解甚少,应用于民有建筑,投资一定不少吧,但节能、空气品质保证应是趋势。
回复

相关推荐

APP内打开