现场检测M5砌筑砂浆的强度为M2.5,应如何处理,都有什么方法
zhaolihuai
zhaolihuai Lv.2
2011年11月19日 19:32:28
来自于建筑施工
只看楼主

现场检测M5砌筑砂浆的强度为M2.5,应如何处理,都有什么方法

现场检测M5砌筑砂浆的强度为M2.5,应如何处理,都有什么方法
免费打赏
wuchanggen
2011年11月19日 20:11:01
2楼
扒了重新搞

严重质量问题

不能含糊
回复
xhd-761226
2011年11月19日 22:15:34
3楼
让设计院重新计算,要是能满足结构要求就行,要是满足不了就考虑加固或者扒了重砌筑
回复
無畏
2011年11月20日 16:11:15
4楼
看是什么结构的,如果是承重墙的话问题就比较大了,如果是填充墙的话应该问题不大,可以请设计单位验算下能否到达要求,不行的话就要采取加固措施或者是敲掉重新砌筑
回复
civilzh
2011年11月20日 20:29:22
5楼
承重墙的话就···准备拆吧···
回复
fishcheek
2011年11月21日 12:56:09
6楼
承重墙的话就···准备拆吧···
同意楼上!
回复
zhangyan11311
2011年11月21日 14:24:09
7楼
承重墙的话就·· 癫痫病治疗最好的医院·准备拆吧···
同意楼上!
回复
ytz915213
2011年11月21日 14:36:41
8楼
回复
zq-cyt
2011年11月21日 16:43:10
9楼
凿掉重做!
开现场批斗会!
回复
bdpxf0808
2011年11月21日 17:11:16
10楼
如果量小就扒了重新施工,如果返工量大就想办法采用加固等方案,但费用相当大,而且会记录在案,属于质量事故。
回复
kgsleep
2011年11月21日 19:20:50
11楼