介绍四种复合式中央空调系统,以供大家探讨,欢迎大家行手指正。1.宾馆三联供联合系统 针对宾馆、酒店使用需求特点,制冷、采暖、卫生热水联合解决方案。系统形式:高效水环热泵+专用辅助空气源热水机组+水-水高温热泵。系统特性:a.空调系统为分散式系统,按需使用,系统能量调节接近无级调速,其运行费用比一般空调系统低30-40%;b.冬季采暖时,专用辅助空气源热泵机组作为一级提取热源,将循环水系统水温维持在17-25℃,水环热泵作为二级提取热源,机组压缩机压缩比低,两级复合热泵效率最高;
1.宾馆三联供联合系统 针对宾馆、酒店使用需求特点,制冷、采暖、卫生热水联合解决方案。
系统形式:高效水环热泵+专用辅助空气源热水机组+水-水高温热泵。
系统特性:
a.空调系统为分散式系统,按需使用,系统能量调节接近无级调速,其运行费用比一般空调系统低30-40%;
b.冬季采暖时,专用辅助空气源热泵机组作为一级提取热源,将循环水系统水温维持在17-25℃,水环热泵作为二级提取热源,机组压缩机压缩比低,两级复合热泵效率最高;
c.夏季卫生热水,由水-水高温热泵机组将循环冷却水内的冷凝热,提取后将卫生热水加热到50-60℃,机组能效比可达6.0-6.5;
d.冬季卫生热水,采用专用辅助空气源热泵机组作为一级提取热源,经水-水高温热泵机组将循环水内的热量,提取后将水加热到50-60℃,机组能效比达5.0-5.5。
2.经济型地源热泵系统 制冷需求和制热需求有较大差异的地区。
系统形式:是将冷却塔或辅助热源和地下埋管部分的回路合用,作为空调系统冷热源的一种应用形式。冷负荷大,热负荷小的地区,夏季联合使用冷却塔和地源,冬季只使用地源;冷负荷小,热负荷大的地区,夏季只使用地源,冬季联合使用地源和辅助热源。
系统特性:
a.可降低埋管的工程投资,大大降低系统的总造价,投入产出比最佳;
b.有助于确保地源温度场的平衡;
c.将地源热泵技术应用的风险降至最低;
d.弥补了地源热泵制冷状态运行优势不明显的缺点。
3.高效水环热泵+专用辅助空气源热水机组系统 无天然热源,也无废热,以及使用常规辅助热源成本较高的场所。
系统形式:是将专用辅助空气源热水机组与高效水环热泵机组合用,作为空调系统的热源,高效水环热泵机组作为冷源一种应用形式。
系统特性:
a. 两级能量提升技术提高了空气源热泵的冬季制热效率;
b. 完美结合了水冷与风冷技术各自的优势。
4.水冷螺杆机组+风冷热泵冷热水机组系统 制冷需求大于制热需求,整个系统功能较单一,同时使用率高。如超市、商场、生产车间等。
系统形式:夏季制冷联合使用螺杆机组和风冷热泵机组,集中向系统供冷冻水制冷,冬季采暖仅使用风冷热泵供热水。风冷热泵的选择以满足最大设计热负荷需求,螺杆机组的选择是最大设计冷负荷和风冷热泵机组的冷负荷之差。
系统特性:
a.机组使用效率得以提高;
b.采暖时充分利用了热泵系统的高效节能优势。