配水支管贴顶板面太近,导致喷头短立管增加了两个弯头和2段短管,从水力条件来说是不利的,个人愚见
回复
3楼
赞同楼上意见
回复
4楼
现在我很少看到有这样弯管装喷头的
回复
5楼
这种做法对喷头不利,怎么放水,铁渣污物怎样除掉?
回复
6楼
配管有问题。
回复
8楼
主管穿梁的么?会不会不好?
回复
9楼
《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
个人认为,水管宜布置在母线及桥架下方;顺便问一下楼主,第一张图中焊接主干管是不是消火栓管?
回复
10楼
支管贴楼板太近,不利喷头安装,短管这样太绕弯,不经济,也不好看,也不利喷头喷水及放空排水,中间那图是风管吗?按《自喷》是否需要增设喷头?
回复
11楼
这个工程据说是10年前的设计,看那个喷淋头前面的短管,翻上翻下的——我也很怀疑这个做法,规范上是否允许?
[
本帖最后由 seek 于 2011-11-24 15:24 编辑 ]