餐厅上部公共卫生间排水管道处理
pyghsjy
pyghsjy Lv.2
2006年08月09日 09:22:02
只看楼主

现有一层为学生餐厅,餐厅上部正好有一间公共卫生间,排水管可以布置在餐厅上部吗?强规没有限制,请问各位大师,这条排水横管应如何布置?如何防止渗漏给学生就餐带来影响?

现有一层为学生餐厅,餐厅上部正好有一间公共卫生间,排水管可以布置在餐厅上部吗?强规没有限制,请问各位大师,这条排水横管应如何布置?如何防止渗漏给学生就餐带来影响?
podal123
2006年08月09日 09:39:40
2楼



这是建筑给排水设计规范的原话,

做同层排水吧。
回复
huhu8107
2006年08月09日 09:50:34
3楼
好像我记得,建筑规范中明确规定餐厅上面不能设有卫生间。你可以跟建筑商量下,把卫生间调到一楼或在一楼再设一个卫生间。
回复
podal123
2006年08月09日 10:23:56
4楼
楼上的说的是这条?
回复
sou_love_mix
2006年08月09日 10:32:01
5楼
规范规定排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐上。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。所以能改还是让建筑的改改吧。我现在做一别墅,里面就有卫生间在厨房上边的,我就尽量让建筑去调。
回复
cs-832
2006年08月09日 13:12:35
6楼
是不是也可以采用后出水大便器,其他管线也绕开餐厅,如果餐厅不大的话
回复
pyghsjy
2006年08月09日 15:16:28
7楼
我这个底层是一个大开间的学生餐厅,是不是也要套用5.1.3条建筑规范?


回复
阿德
2006年08月09日 16:16:31
8楼
应该没有关系,
GB5--15-223 4.3.6 排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免 时,应采取防护措施。
是说不能布在主副食操作烹调备餐的上方,而你的是餐厅
第6楼说的是不能在餐厅的上面,但这是住宅规范,
不过餐厅上不有排水管有点不妥,让建筑做个吊顶吧
回复
shi-tou
2006年08月09日 16:23:34
9楼
同意楼上同学的意见
回复
ntsjy
2006年08月09日 22:29:22
10楼
8楼分析的很好,
回复
huhu8107
2006年08月10日 10:05:35
11楼
其实大家应该让建筑为我们考虑下,不要老实一味的让步,这样我们这么有地位。如果不合理就应该提,不要将就。
加上这个问题建筑自己的规范都没考虑。
回复

相关推荐

APP内打开