【求助】N线排放在低压配电柜底部怎么固定
beyond_8
beyond_8 Lv.2
2011年11月19日 13:56:38
只看楼主

小弟尝试做一个低压配电柜,N线排准备放在柜底部,要用什么来固定呢,低压柜总电流在200A左右,N线主要用作控制用,要选择什么型号的N线排呢,望哪位师傅赐教一下,小弟先谢谢了

小弟尝试做一个低压配电柜,N线排准备放在柜底部,要用什么来固定呢,低压柜总电流在200A左右,N线主要用作控制用,要选择什么型号的N线排呢,望哪位师傅赐教一下,小弟先谢谢了
免费打赏
lennie1219
2011年11月19日 16:37:23
2楼
零排用30*3的,用绝缘子固定。
回复
mayer123
2011年11月22日 11:06:06
3楼
也可以采用GGD柜用零母线夹固定。
回复
月夜孤星
2011年11月22日 11:10:05
4楼
绝缘子固定好有~~多打几个孔~~方便~~~
回复