【求解】轴流风机常坏,请帮忙查问题(附配电箱图)
qymtumu
qymtumu Lv.4
2011年11月19日 09:44:55
只看楼主

我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊

我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。
照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的
请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊 Photo_0230.jpg

Photo_0230.jpg

免费打赏
zhougong18
2011年11月23日 11:23:10
32楼
550W又是风机不会过载,没必要加热继电器。烧机的原因要就是风机质量,要就是缺相。
回复
wzhzyx
2011年11月23日 11:25:36
33楼
建议检查风机电机损坏的原因,找到原因才能解决问题。
回复
lube
2011年11月23日 13:09:21
34楼
这图根本没热继电器
回复
gzw2033857
2011年11月23日 14:09:08
35楼
.....害怕电路有问题,干脆就用空开直接带算了,我厂好多轴流都直接用空开,省的考虑那么多方面,坏了就是轴流的事
回复
yuexingyufs
2011年11月23日 14:15:09
36楼
不知道原因 顶一下吧
回复
zjzwf
2011年11月23日 15:38:04
37楼
直接控制就行,不过要选好断路器。
回复
ontimewhq
2011年11月23日 17:37:55
38楼
采用一体化的控制电气就可以解决电气控制的问题。
后面就是电机的问题了。
回复
x190925141
2011年11月24日 10:27:30
39楼
继电器不适合线圈长期带电,时间长容易造成常闭、常开触点接触不良,从而造成缺相,烧坏轴流风机;
当然这只是一个推断,还需具体检查导致故障的原因才可以具体判断。
回复
ccj8989
2011年11月24日 10:56:40
40楼
到电机的电压是否正常呢?380V电压是否正常?
如果接触器的接触头不良都是会造成损坏
回复
qymtumu
2011年11月24日 11:23:55
41楼
首先感谢大家的参与
当初我是从以下几点做的分析:
1、电源质量:经测量,电压400v左右,相间电流也平衡,再说是石化系统的项目(要求高啊),所以可以直接排除
2、风机选型参数:已经考虑到了风管的阻力,而且还有富余,基本也可以排除
3、电路及元器件选型:我自己是怀疑继电器不合适,但我不赞同加热继电器
4.风机原因:动平衡,轴承质量,安装方向(已确认正确),电机绕组的绝缘性等
由于本论坛是电气方面的,所以我只是把电路及元器件挂在这里讨论。
由于该工程电气是外包工程,加上项目部缺少电气专业人才,所以才会现在拿出来。平心而论我怀疑风机的原因更大,但我并没有十足的把握说继电器用在风机电机上可行,我只能把它当做隐患处理,所以才来听听诸位大虾的意见。
欢迎发表不同的意见,也欢迎拍砖,呵呵
回复

相关推荐