我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊
我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。
照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的
请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊
22楼
检查一下烧毁的风机电机是不是缺相烧的、如果是可能是继电器触点起热或烧毛造成缺相烧毁的,继电器最好不要用于主回路
回复
23楼
只要是因为继电器的触点铜片经过长时间的吸合和热作用下,会发生弯曲变形,造成虚接缺相。
对于大量设备损坏,应当着重看待。
回复
24楼
一般550KW的,直接启动就行,在工地上电压有时波动,你用继电器,不管是220的还是380的,都可能造成电压低,不能在额定电压下工作,一般继电器的主触头不会有什么接触不好,重点检查电源质量,在工作时候,检测,时间要长,分为几个阶段。
回复
25楼
哦,打错了是550W的
回复
26楼
肯定是继电器的问题,请查一下继电器的触点额定电流和所能带的功率。估计不会有550w。最简单的启动方式:微断。
回复
27楼
1、普通继电器是不能做为电动机启动的元件,你仔细看看其技术参数,电动机主回路正常为AC-3使用类别,选元件不能简单看电流电压。
2、风机有加风管,你的风管设置是否符合风机要求,是否由此而增大风阻加大了风机的负荷,这也有待核实。
3、电动机启动回路保护必须选配热继或电机断路器,这些参数是有区别的,不能简单的说用一个断路器就可以了,这多台你一定是无人值守的,这样的控制就得做好保护
回复
28楼
还是应该接触器加热继电器,很稳妥的保护方式,断路器可以少用点,但接触器和热继一对一
回复
29楼
交流接触器做主回路控制的比较多,小电器可以用继电器来代替接触器,毕竟继电器是没有灭弧器的产品,对电动机不是很合适的。
回复
30楼
0.55KW用中继控制是可行的。控制这么小的风机还搞得这么复杂,是想实现:泵启动就自动启动风机的功能。
烧电机无非如下几个原因
三相不平衡(包括缺相):除了检查电机端子外,还应线路是否有断点或接触不良虚接的情况。
短路、接地:现场防潮是否做好。
堵转:非封闭环境下风机正转还是反转对电机负荷不会造成明显的影响。风管是否有堵塞或有风门没有打开?
电网电压不足。
回复
31楼
风机烧了那么多台才找原因,技术原因已不重要。建议你从设备管理上反省一下。建议 :装一个小型磁力启动器就可以了。
回复