【求解】轴流风机常坏,请帮忙查问题(附配电箱图)
qymtumu
qymtumu Lv.4
2011年11月19日 09:44:55
只看楼主

我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊

我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。
照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的
请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊 Photo_0230.jpg

Photo_0230.jpg

免费打赏
xm200702
2011年11月22日 13:24:51
12楼
常规的小型继电器的触点额定工作电压是250v,是不能用在380v的回路里的。触点控制的电压超高,关断时会出现严重的拉弧,烧坏触点,引起触点吸合时接触不良,缺相。楼主控制箱的空间太小,换(接触器+热继电器)无法安装,还是直接换专用的电机断路器即可。国产的可选DZ108-20型的,再根据你的风机额定电流选合适的整定电流范围值。最小整定电流有0.1A的。安装要一对一,一个电机断路器连接一台风机。
回复
zhaojingwuhen
2011年11月22日 14:51:59
13楼
风机是220还是380电压?安装后测一下风机的运行电流是否超过额定电流,如果超过就要寻找原因,由于你给的信息不全,无法准确判断,但要先测试运行电流。
回复
jkf88
2011年11月22日 15:25:58
14楼
这图根本没热继电器
回复
jkf88
2011年11月22日 15:36:48
15楼
漏保是厂家要求必须加的
我公司也这样什么都要加搂抱,其实没多大用。
你这个还是换成接触器+热继的好如果风机没治量问题就不会坏了
还有要是怕麻烦厂家要求必须加漏保那干脆把风机直接接在漏保下面就行了。
回复
ymk0510
2011年11月22日 15:43:10
16楼
继电器换接触器!!!
回复
zhuguang0107
2011年11月22日 17:06:04
17楼
0.55KW的电动机线路那么复杂还出这么多问题,真晕。线路电压保证正常输出,那就是风机本身的质量问题。线路应该没有错,这个测量下不就知道是电机问题还是电气问题了
回复
qingfeng30604
2011年11月22日 17:10:13
18楼
1.都采用TN-S接地了, 为何还要加漏电保护(起到的漏电保护作用不是很大),有点奢侈;
2.550W的小容量电机,断路器(D特性曲线的)+热继,过载保护很靠谱,不用接触器问题也不大。
至于损坏的原因看看风机电机内部,如相见短路,过载等等。
回复
a30788603
2011年11月22日 17:14:29
19楼
做这个箱子的人真的太牛 了!
回复
wangjin19890329
2011年11月22日 17:17:43
20楼
就用接触器来控制风机的话,有点大材小用了
回复
dongge6666
2011年11月22日 18:15:05
21楼
控制系统不完善。继电器触点电流不够,易发生粘连和缺相。建议换成接触器。后边再加一个断相保护器。就不会出现这种烧电机的可能了。
回复