【求解】轴流风机常坏,请帮忙查问题(附配电箱图)
qymtumu
qymtumu Lv.4
2011年11月19日 09:44:55
只看楼主

我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊

我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。
照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的
请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊 Photo_0230.jpg

Photo_0230.jpg

免费打赏
qymtumu
2011年11月19日 09:47:24
2楼
补充一点,继电器是欧姆龙的,是否必须更换成接触器控制?热继电器还有必要加吗?
回复
lingxuct
2011年11月19日 10:40:16
3楼
“安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。”“照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适”?

方向不对吧?风机坏了不查风机,且查电路的元器件?550W的小电机,一般不用热继电器保护。
建议检查风机电机损坏的原因,找到原因才能解决问题。
回复
qymtumu
2011年11月21日 08:46:41
4楼
风机原因也在排查范围当中,而电器线路或元器件也是怀疑对象之一,觉得这么大面积出现问题不对。
主要怀疑出发点是:风机坏掉很多是因为缺相烧毁的,那么除了风机自身的原因外,继电器是否也应列入隐患排查对象呢?
回复
智库
2011年11月21日 09:01:39
5楼
没看到线路图,尽管缺相一定会烧电机,但为什么热保护没起作用,就不是很好说了。

用交流接触器做主回路控制的比较多,小电器可以用继电器来代替接触器,毕竟继电器是没有灭弧器的产品,对电动机不是很合适的。

还有,不知道是否用1个继电器+1个热继电器控制3个电机,那样热保护的整定值就大了,保护不了每一个电机。

我建议再检查一下,不会太复杂的。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-21 09:04 编辑 ]
回复
qymtumu
2011年11月21日 17:06:11
6楼
请看附图,是一个断路器经三个漏保控制三台风机的,由于电机功率小没有设热继电器
回复
lingxuct
2011年11月21日 17:21:25
7楼
“主要怀疑出发点是:风机坏掉很多是因为缺相烧毁的”,拆开电机看绕组,三相绕组只烧二相的,就是缺相,其次再找缺相原因。

“坏了14台”,那么多线路都会缺相?很难让人相信。
回复
智库
2011年11月21日 17:34:09
8楼
我觉得也没必要那么麻烦,把你的风机加一个断路器,从水泵并在一起即可。水泵动,风机转。

如果一定要检查,看看继电器是否缺相。不过电机本身的问题造成这么多缺相烧毁确实少见,也很少听说。

如果是缺相,装漏电还不如装热继电器好,还带了缺相保护。或者就用带热继电器的断路器也行。

如果不是很潮湿,小风机装漏电也用处不大。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-21 17:44 编辑 ]
回复
wusdsg
2011年11月22日 10:44:25
9楼
按我以往的经验,你采用继电器控制电动机应该是不合适,继电器的触头经一段时间分闭合动作后出现接触不良现象。应更换为接触器控制才妥当。
回复
xiao86318
2011年11月22日 10:51:17
10楼
坏了那么多,亏大了,控制与保护开关装一个,过载缺相、漏电所有的功能都可以带上
回复
lzhxgx
2011年11月22日 11:48:59
11楼
用接触器+热继电器,把漏保换为断路器
回复