【求解】轴流风机常坏,请帮忙查问题(附配电箱图)
qymtumu
qymtumu Lv.4
2011年11月19日 09:44:55
只看楼主

我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊

我们有个工地,用的是轴流风机。现场情况:水泵因噪声大,做了一个罩子把它罩起来,为方便散热加了个轴流风机,并用风管引室外新风给其降温。现在问题是刚安装3个月左右,风机就坏了14台(共150台)。风机0.55kw。
照片说明:该控制箱控制三台风机,漏保是厂家要求必须加的
请问:照片片中的电路或元器件配置有问题吗?我怀疑用继电器控制风机不合适,请大家参谋一下啊 Photo_0230.jpg

Photo_0230.jpg

免费打赏
dgshyjm
2011年11月24日 15:27:05
42楼
还是换成接触器+热继的好那么多线路都会缺相?,
回复
不下棋的棋手
2011年11月25日 09:18:48
43楼
坏的比较多,可能是风机的原因多一些
回复
ycsgz-168
2011年11月25日 09:31:55
44楼
继电器的触头经一段时间分闭合动作后出现接触不良现象,造成缺相烧电机,应更换为接触器控制才妥当。
回复
幸运的鲁克
2011年11月25日 11:01:52
45楼
原因可能有:
1,轴流风机质量差
2,线路有损毁,线细,有烧毁的。
3,接线不实,导致却相
4,风管产生阻力大,过载
5,加个热继电器
回复
啊勇
2011年11月26日 22:58:23
46楼
大家请听我说说:听我道来~~~~ 我遇见过很多这样的问题,因为是小功率,所以风机在每天启动的时候,都用电容器启动。所以第一:要用小容量接触器 必须3相同时控制, 好好查查吧 大多是启动电容器容量衰减引起的! 吧所有启动电容器换成进口的就OK了
回复