【探讨】一类高层建筑非消防设备导体选用原则的讨论
lesion
lesion Lv.8
2011年11月18日 22:06:58
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。根据以上的条文,一类高层建筑,如19层以上的住宅的非消防设备导体就应选择WDZ/DDZ-YJE/BYJ系列导体,而不能选用ZR-YJV/BVV的导体了?

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:
2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
根据以上的条文,一类高层建筑,如19层以上的住宅的非消防设备导体就应选择WDZ/DDZ-YJE/BYJ系列导体,而不能选用ZR-YJV/BVV的导体了?
请同行们说说你们在设计或施工中一类高层建筑还有没有采用ZR-YJV/BVV导体?
谢谢!
免费打赏
taoxin1397
2011年12月29日 13:59:45
32楼
我一类高层一般就用NHYJV的。
回复
lxh19710509
2011年12月29日 16:53:24
33楼
楼主这个问题很现实,本人也正在纠结中。江苏的一个项目,一类高层,设计者全部选用的是WDZN电线电缆,包括暗敷设的穿管的穿线槽的都是,想知道一定要用无卤低烟的吗?哪怕是普通照明?
回复
zhouzhou182930
2011年12月29日 17:37:27
34楼
学习了,
回复
liuzd
2012年01月05日 15:31:09
35楼
设计严格按规范做,开发商用不用是另外一回事。
回复
beibei963
2012年08月02日 10:23:53
36楼
你们都不考虑开发商,开发商容易吗?
回复
米克
2012年08月02日 13:53:56
37楼
重要建筑高层采用低烟无卤电缆。
回复
yi2006
2013年06月04日 23:39:02
38楼
现在也遇到了这样的问题,大家继续讨论下啊……
回复
二两凉面
2013年06月05日 11:09:55
39楼
很好很强大,谢谢lz
回复
qq_1395819295448
2014年06月26日 11:49:45
40楼
好贴...遇到同样问题,纠结中。
回复

相关推荐

APP内打开