看现场,大家一起来找茬
niceforyou
niceforyou Lv.2
2011年11月18日 21:30:28
来自于工地图片
只看楼主

这是我工地上砌体,哈哈大家有什么看法或者问题?看了砌体验收规范,还是不懂构造柱和圈梁的问题?请讲解,传说转角、十字型、T字型墙都要设构造柱吗?

这是我工地上砌体,哈哈大家有什么看法或者问题?
看了砌体验收规范,还是不懂构造柱和圈梁的问题?请讲解,传说转角、十字型、T字型墙都要设构造柱吗?

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg

免费打赏
liwanliu
2011年11月22日 09:02:04
22楼
楼主来点说明撒
回复
lb831106
2011年11月22日 09:15:13
23楼
砌体质量不敢恭维,灰缝差(不是一般的差)、墙体外观质量差、可以想象平整度垂直度也不会好到哪里、工艺差(尤其是斜砌砖就像堆上去的,局部填充墙处与构件交接处无斜砌砖)
可以看出,砌体施工过程质量控制力度不够,很多问题在巡检中就应该解决的,现在说事,有些牵强。
回复
feiyufw
2011年11月22日 13:32:55
24楼
感觉就是框架结构啊,更看不出有构造柱啊
回复
zsqgcs
2011年11月22日 13:44:19
25楼
1、加气混凝土砌块不允许立砌;2、墙顶斜槎砖砂浆不密实;3、圆弧楼梯处砌体不符合要求;4、加气混凝土砌块灰缝太小;5、立缝有通缝
回复
panghuiyannn
2011年11月22日 14:36:59
26楼
至少梁下斜砌不合格
回复
大猩猩吃玉米
2011年11月22日 15:03:32
27楼
门洞过梁下要用粘土砖,空心的粘土砖要100%灌孔。
回复
diffonlin
2011年11月22日 15:59:40
28楼
一看到混砌就不行了。班组很差吧。
回复
wangxiaojian614
2011年11月22日 20:27:29
29楼
汗颜啊,这个活做得太让人无语了,太螺丝了,都快转圈了
回复
jiyucun
2011年11月22日 22:44:23
30楼
什么地方的砌砖方法,看不懂!
回复
ntchengyh
2011年11月23日 15:12:58
31楼
施工质量真够差的。
回复

相关推荐