最近做了个两层的厂房,90X43.5米 单跨6X8.7米。采用柱下独立基础,持力层为卵石层,埋深为-1.500米。根据我们院的做法,所有独立基础均设双向拉梁。但甲方不同意,拿了其他院同类工程图纸。他们的做法是纵向设三道拉梁,横向每阁四排基础设一道拉梁。我不同意他们的做法,因为考虑到土的不均匀性,沉降不均的话如何调整? 不知道规范对这可有明确规定? 各位是如何处理次类问题的 谢谢了
