现有规范上注明住宅电表箱总开关需装设总漏电开关,关于这一点,我持否定态度。现一般住宅小区每一栋楼至少都有几十户住户,分支线路很多,各线路或多或少总存在一定的泄漏电流,加上住宅线路的轻微漏电,累积起来,很容易使总开关跳闸。我现所在的小区,因装了表箱总漏电,刚好又赶上住户装修高峰期,一天至少跳闸三次以上,弄得业主天天投诉,一气之下,剪掉漏电线圈,一切搞定,一个多月过去了,没有跳过一次闸。请大家探讨一下,安装表箱总漏电是否必要?
另外一个问题,也是总漏电开关问题,五间商铺安装一个80A的总漏电开关,漏电电流300mA,延时0.4s,每间商铺安装30mA分漏电,现有一间商铺用一台锯木机(1.5KW),可以正常启动,但一锯木材,总漏电马上跳闸,分漏电不跳闸,是什么原因引起呢?
12楼
住宅电表箱总开关需装设总剩余电流保护开关,目的是防止电气火灾,但个人认为规范定得不太恰当,为减小故障范围,可在楼层设剩余电流保护开关并动作于跳闸,而大楼总电源开关设总剩余电流保护,易报警不宜直接跳闸。
回复
13楼
三相四极漏电开关不论三相对称与否,只要负载侧漏电流为零,那么穿过电流互感器的各导线电流的矢量和也为零,就不会跳。
回复
14楼
漏电开关是检测漏电的,但有时候会因为三相不平衡误动作,所以 一般选用3P+N
或是 1P+N
回复
15楼
漏电开头必须装在TT系统中,如装在PNT系统中就不行。装漏电以后中性线不允许再接地的。也可能 是三相负荷严重不平衡。
回复
16楼
我个人觉得漏电开关总是误动作的多.要么不动作,要么误动作;正常在刚好达到剩余电流时就动作的少之又少.
回复
17楼
总开关不应装漏电开关、一户漏电其它几户用不成应设家用漏电开关
回复
18楼
剩余电流保护与三相不平衡无关。
回复
19楼
装不装漏电跟接地系统有关系.TT当然要加,TN-C-S TN-S不用加.
回复
20楼
如果总跳,还是不要接的好,省的麻烦,只要能用就可以了。
回复
21楼
装好
回复