现有规范上注明住宅电表箱总开关需装设总漏电开关,关于这一点,我持否定态度。现一般住宅小区每一栋楼至少都有几十户住户,分支线路很多,各线路或多或少总存在一定的泄漏电流,加上住宅线路的轻微漏电,累积起来,很容易使总开关跳闸。我现所在的小区,因装了表箱总漏电,刚好又赶上住户装修高峰期,一天至少跳闸三次以上,弄得业主天天投诉,一气之下,剪掉漏电线圈,一切搞定,一个多月过去了,没有跳过一次闸。请大家探讨一下,安装表箱总漏电是否必要?
另外一个问题,也是总漏电开关问题,五间商铺安装一个80A的总漏电开关,漏电电流300mA,延时0.4s,每间商铺安装30mA分漏电,现有一间商铺用一台锯木机(1.5KW),可以正常启动,但一锯木材,总漏电马上跳闸,分漏电不跳闸,是什么原因引起呢?
2楼
电表箱设置总漏电开关的作用是预防.线路接地.总漏电开关与分漏电开关配置有问题.
回复
3楼
直接接地,顾不上跳分闸
回复
4楼
我那里的表箱总开不用漏电的..........
回复
5楼
敢不装漏电?可是规范.....
回复
6楼
到了电业局那里就没规范了.他们比规范大,哈哈哈!!!!11111111111
回复
7楼
锯木机是单相吧,总漏电开关是三相的,而分漏电开关是单的,三相严重不平衡可导致跳总漏电开关,而分漏电开关不会动作,这是正常现象。所以在设计中尽量要使三相基本平衡。
回复
8楼
也有可能是过载造成的跳闸.
回复
9楼
我认为应把漏电装在容易出事故的地方,比如:卫生间,厨房以及控制插座的开关上
回复
10楼
这倒也是一种好的保护方式,但总开关还是得装漏保的
回复
11楼
越级跳闸不是三相不平衡引起的,漏电开关是防止漏电的,只有当发生PE线上有电流流过时才会起作用.发生这个原因有可能是机器的末端插座PE线和N线接反了.