小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:
基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
33楼
也来学习学习。。
回复
34楼
学习学习学习学习学习了,谢谢了
回复
35楼
看来还是负荷太小的原因啊 ,建议楼主增加负荷或则采用手动投切啊
回复
36楼
现在 我也遇到过这样的情况,是符合太小的原因
回复
37楼
超前就不用补偿了。只有滞后时达不到一定要求才可以补的。一般有自动的功能的切忌人工补偿,人工远没有自动有效。
回复
38楼
负荷小的时候 自动补偿就无法作用,有这种情况。咨询厂家也是这样说的。
具体分析可能要等高手来分析。负荷小的时候 自动补偿就无法作用,有这种情况。咨询厂家也是这样说的。
具体分析可能要等高手来分析。负荷小的时候 自动补偿就无法作用,有这种情况。咨询厂家也是这样说的。
具体分析可能要等高手来分析。
回复
39楼
无功是正的时候,功率因数属于感性,是滞后的,这时需要投入电容器来补偿功率因数。
无功是负的时候,功率因数是容性的,是超前的,也就是过补偿了,这时需要切除电容器来防止过补偿。
虽然功率因数可能都是0.95一个数值,但是你可以根据其实感性还是容性来决定是否投切电容器。
回复
40楼
切忌过补偿!
回复
41楼
可能是无功补偿过补的原因吧
回复
42楼
比如你的控制器是按无功功率进行投入和切除的,这样你的符合太低后,无功功率很小,就不能满足他投入的条件,也就是说检测到的无功功率很小,而你的魅族电容器都大于需要的无功功率,这样子你就会无法自动投入,解决方法1:改用按功率因数投入和切除,不过有可能会引起投入和切除震荡;方法2:手动投入一组最小的电容器,一般的控制器都有这种手动投入和切除功能;缺点:麻烦,得记得及时去投入和切除,以防止过补;3:对原有补偿柜改造,将电容器进行细化分组,主要是你的电容器分组太粗,应该有更小一级的电容器值,这样问题就可以解决啦!
回复