【不解】安装了无功补偿装置,为何功率因数还这么低?
warcloud
warcloud Lv.3
2011年11月18日 12:28:29
只看楼主

小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事

小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:
基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
免费打赏
wjs710221
2011年11月21日 14:18:20
22楼
你的是高供高计,而电容补偿装在低压侧补偿也只能补偿线路侧的无功功率,变压器的无功则补不到,况且你现在的负荷很小,有单相负荷电焊机等。变压器的负载率很低时功率因数只有0.2~0.3,大容量单相负荷又使你线路侧也无法补偿到0.9以上。
回复
电气李工
2011年11月21日 15:05:23
24楼


是的,是的,现场都是用手动来解决之个问题的。
回复
电气李工
2011年11月21日 15:07:48
25楼
手动投入电容补偿后,无功电表的转速明显就慢很多了。
有时负荷小的时候投二、三组就足够了,如果投到四组,无功电表就会出现反转的了!
在现场看具体情况来手动投入电容补偿。
回复
sushibo4321
2011年11月21日 15:20:14
26楼
同意22楼的见解,
回复
x190925141
2011年11月21日 15:28:53
27楼
工作负荷小的时候,手动投入无功补偿,正解。
回复
wusdsg
2011年11月21日 15:42:52
28楼

同意观点,我这里原来就是出现过。
但是还要检查一下自动补偿装置的设定妥当否?
还有检测单元的电流互感器的变比合适否?
我曾经遇到过这样的情况,按补偿器的说明书仔细设置了能在更小负荷的情况下自动投切,另一个情况的我更换了三个电流互感器后也能进行自动投切。
回复
dongge6666
2011年11月21日 15:45:11
29楼
你采用高供高计不存在罚款的问题。只是功率因数低而已,不影响使用。如要彻底根除,必须对电容控制柜作相应的改动。没有必要就不必要了哈。如果会高供低计会罚款严重,就必须改,详细改动可以咨询我QQ:596696083.我是做成套配电柜的。
回复
wangwanhui132
2011年11月21日 16:30:35
30楼
知识都好渊博呀
回复
xing_zai
2011年11月21日 16:38:56
31楼

说的对!
回复
txb_1987
2011年11月21日 17:18:24
32楼
学习一下下
回复

相关推荐

APP内打开