【不解】安装了无功补偿装置,为何功率因数还这么低?
warcloud
warcloud Lv.3
2011年11月18日 12:28:29
只看楼主

小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事

小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:
基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
免费打赏
william126
2011年11月21日 11:02:35
12楼
长见识
回复
loujinpu
2011年11月21日 11:03:25
13楼
电流达不到设置的启动电流,进线的功率因数太低,建议手动
回复
xl7760
2011年11月21日 11:06:14
14楼
回复
zsh340
2011年11月21日 11:20:12
15楼
学习了
回复
a906163644
2011年11月21日 11:44:38
16楼
学习了
回复
gami25103117
2011年11月21日 12:32:35
17楼
手动投切,根据负荷情况
回复
pks210
2011年11月21日 13:02:45
18楼
看看是超前还是滞后,估计你的是超前0.3---0.4!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yuexingyufs
2011年11月21日 13:12:32
19楼
不是很明白 学习学习
回复
lhb15252089982
2011年11月21日 13:18:14
20楼
电容器配置不合理,单个容里过大,造成无法自动投切。
回复
lee7788hao
2011年11月21日 14:03:35
21楼
需要注意的是:

负荷小的时候 自动补偿就无法作用