小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:
基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
2楼
“这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 ”
看来已经摸清规律了,人工投吧。50kvar、100kvar。
下个月负荷略增略减时候,及时跟上、手动投切就行
一天操作2次即可
回复
3楼
负荷小的时候 自动补偿就无法作用了?
回复
4楼
负荷小的时候 自动补偿就无法作用,有这种情况。咨询厂家也是这样说的。
具体分析可能要等高手来分析。
回复
5楼
当负荷小时,电压会很高。无功在电压高的时候是无法投入的。所以一般电力局不允许大马拉小车的情况。
回复
6楼
由于负荷小,电业局有个基本无功的东西。你就是补到1,也没用。
回复
7楼
功率因数太低的原因是:你所说的情况应该是上一级高压线路功率因数太低,自动补偿投入是有条件的,1.电压必须要在设置范围内,电流必须达到设置的启动电流,还有就是进线的功率因数。根据你的情况要解决只有找供电部门,或者手动投入。
回复
8楼
负荷小的时候 自动补偿就无法作用。应该有手动控制的,负荷小时,可以只投入一组的,基本上二次电流50A就应该投入一组的
回复
9楼
我用过一款无功补偿控制器,在负载很小的时候,控制器认为是没有接入采样电流,回出现报警,控制器不工作,电容不投入,只能人工投切,我就是一天换几组,轮换着来,只能这样。
回复
10楼
说的真好,谢谢
回复
11楼
长见识,不错
回复