小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:
基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
43楼
回复
44楼
电流达不到控制器设置的启动电流,把进线柜取样电流互感器该小或手动投切
回复
45楼
人家说了负荷是照明跟焊机,还能超前了啊。。。。。
回复
46楼
减小电流互感器,手动投入。是正解。
回复
47楼
功率因数0.3-0.4是超前还是滞后,超前不会投入电容器,如是滞后那么就要投入电容器。如不显示功率因数,那是电流取样信号小,可换互感器变比小一点的,如显示功率因数,检查一下电压、电流取样信号是不是接错。如没问题,那就根据实际情况手动投切。
回复
48楼
长知识了 以前也听过这说法 最近才真正见识了
回复
49楼
楼上有的还说看是滞前还是滞后,无功补偿有滞前的说法吗?补偿不都是用在感性负载的情况下吗?
回复
50楼
学习了,以前没有碰过这种东西
回复
51楼
了解了 高人很多啊!
回复
52楼
人工投也没用,一投就过补
回复