如图Q所示,某风管道局部从右侧来的总风量是1000CMH,第一主管段Z尺寸为300*200不可改变,Z段风速为4.6m/s. 该1000风量拟通过A-E五个200*200散流器,每个散流器风量是200,通过每个支管上的风量调节阀调节,散流器面积系数0.85,则喉口风速为1.63m/s/A-E支管均为200宽*100高,风速为200CMH/(3600*0.2*0.1)=2.78m/sW段主管通过风量400,尺寸300*100,管内设计风速3.7m/s
A-E支管均为200宽*100高,风速为200CMH/(3600*0.2*0.1)=2.78m/s
W段主管通过风量400,尺寸300*100,管内设计风速3.7m/s
X段主管通过风量600,尺寸300*150,管内设计风速3.7m/s
Y段主管通过风量800,尺寸300*200,管内设计风速3.7m/s
以上为方案一
方案二,保证主管道高度不变,
如图Q2所示
Z'=Z, W‘段主管通过风量400,尺寸200*200,管内设计风速2.78m/s
X‘段主管通过风量600,尺寸200*200,管内设计风速4.2m/s
Y‘段主管通过风量800,尺寸300*200,管内设计风速3.7m/s