对不起我对风系统完全没概念 请教各位大侠风管道设计问题(图)
胖次胖次
2011年11月18日 10:58:43
来自于中央空调
只看楼主

如图Q所示,某风管道局部从右侧来的总风量是1000CMH,第一主管段Z尺寸为300*200不可改变,Z段风速为4.6m/s. 该1000风量拟通过A-E五个200*200散流器,每个散流器风量是200,通过每个支管上的风量调节阀调节,散流器面积系数0.85,则喉口风速为1.63m/s/A-E支管均为200宽*100高,风速为200CMH/(3600*0.2*0.1)=2.78m/sW段主管通过风量400,尺寸300*100,管内设计风速3.7m/s

如图Q所示,某风管道局部从右侧来的总风量是1000CMH,第一主管段Z尺寸为300*200不可改变,Z段风速为 4.6m/s. 该1000风量拟通过A-E五个200*200散流器,每个散流器风量是200,通过每个支管上的风量调节阀调节,散流器面积系数0.85,则喉口风速为1.63m/s/

A-E支管均为200宽*100高,风速为200CMH/(3600*0.2*0.1)=2.78m/s

W段主管通过风量400,尺寸300*100,管内设计风速3.7m/s
X段主管通过风量600,尺寸300*150,管内设计风速3.7m/s
Y段主管通过风量800,尺寸300*200,管内设计风速3.7m/s

以上为方案一

方案二,保证主管道高度不变,
如图Q2所示

Z'=Z, W‘段主管通过风量400,尺寸200*200,管内设计风速2.78m/s
X‘段主管通过风量600,尺寸200*200,管内设计风速4.2m/s
Y‘段主管通过风量800,尺寸300*200,管内设计风速3.7m/s
免费打赏
hy343472836
2011年11月19日 12:24:58
12楼
风管应该不是想当然的设尺寸的,规范中对风管的尺寸是有要求的,不能随便设
回复
liujiawei12345
2011年11月20日 10:06:55
13楼
通实际计算, 根据计算结果所得的数据来选择就没错的。
回复
chengxin_dl
2011年11月21日 09:23:52
14楼
散流器的喉部设计风速有些低吧,是否可以考虑提高些。
回复
leelimit
2011年11月21日 16:52:47
15楼
都可以。LZ的画图水平有待规范和提高啊!
回复
tangchaoyhl
2011年11月22日 10:57:51
16楼
可以考虑采用自带调节阀的散流器,这样可以节省不少阀门,施工也更加方便。
回复
dper80
2011年12月06日 16:22:49
17楼
回复
zhaiyujia0305
2011年12月07日 09:27:59
18楼
专业中央空调销售安装
http://www.bjdfkb.com/index.aspx
回复