保护电动机开关和断路器有什么区别?
wenwen82
wenwen82 Lv.7
2011年11月18日 09:57:24
来自于断路器
只看楼主

看到一份电动机控制原理图,上面电动机选的是PKZMC系列电动机保护开关,而且看到选型表中看到的这个电动机保护型开关的额定值比接触器的额定值还小,这是怎么回事?例如:4KW电机,选的PKZMC-16的开关,LC1-D09M7C的接触器。为什么要这么选?还有就是什么情况下选用保护电动机型开关?什么情况下选用断路器?请各位高人指点下。谢谢了。

看到一份电动机控制原理图,上面电动机选的是PKZMC系列电动机保护开关,而且看到选型表中看到的这个电动机保护型开关的额定值比接触器的额定值还小,这是怎么回事?例如:4KW电机,选的PKZMC-16的开关,LC1-D09M7C的接触器。为什么要这么选?
还有就是什么情况下选用保护电动机型开关?什么情况下选用断路器?
请各位高人指点下。谢谢了。
免费打赏
lwh19881014
2012年01月04日 16:29:05
2楼
在现场环境中,接触器容易发热,选型时一般选大一个型号的
回复
bai2472
2012年01月06日 16:59:37
3楼
学习一下
回复
lingxuct
2012年01月06日 19:50:25
4楼
断路器是短路保护用的,接触器是控制电流正常电流的,热继电器(或电机智能保护器)是保护电机过载的,从各自的目标选择,如果没错,就是对的!!!
回复