请问各位由PT柜提供电源时,是用外加变压器获取AC220V操作电源,还是直接通过PT来实现,若是则选用2PT还是3PT?其型号是?第一次碰到真不知如何是好了,还请有这方面方案的同仁能传份给我,谢谢!!邮箱:KKXX968@163.COM
请问各位由PT柜提供电源时,是用外加变压器获取AC220V操作电源,还是直接通过PT来实现,若是则选用2PT还是3PT?其型号是?第一次碰到真不知如何是好了,还请有这方面方案的同仁能传份给我,谢谢!!
邮箱:KKXX968@163.COM
12楼
电压互感器上直接取电源最好是V-V接线。
回复
13楼
在进线端加一只DC-3的电源变压器。
回复
14楼
很久没来了,谢谢各位的热心解答,就10楼所的,原设计就是PT柜加一变压器取电源,就12楼所说,V-V接的话,那绝缘监察就不能实现了,更不能改了原设计,现就一问题想问问大家,就是进线柜是不是装了过电压保护器,还要装避雷器?
回复
15楼
就是啊,从进线柜取电源才对啊;我们一般就是定做一台变压器(也叫PT),1-2K左右吧。
进线柜我们一般都是线路保护用的避雷器,各位呢?
回复
16楼
看看,学习下!!!!!!!!!!!!!!!
回复
17楼
高压柜少时可以用PT来进行,多了提供不了大的容量还是需要其他的电源
回复
18楼
避雷器建议装在线路侧对系统过电压进行保护,过电压保护器建议装在母线侧对操作过电压进行保护,位置还是很重要.
回复
19楼
最好加个UPS,在线式的那种