请问各位由PT柜提供电源时,是用外加变压器获取AC220V操作电源,还是直接通过PT来实现,若是则选用2PT还是3PT?其型号是?第一次碰到真不知如何是好了,还请有这方面方案的同仁能传份给我,谢谢!!邮箱:KKXX968@163.COM

请问各位由PT柜提供电源时,是用外加变压器获取AC220V操作电源,还是直接通过PT来实现,若是则选用2PT还是3PT?其型号是?第一次碰到真不知如何是好了,还请有这方面方案的同仁能传份给我,谢谢!!
邮箱:KKXX968@163.COM
免费打赏
jk_00
2006年08月08日 20:52:24
2楼
由PT可以获得AC110V或AC220V电源,输出容量500VA。一般选择JDZ-12型,如果只用电源无其他用途一只PT就行了。当然在PT后加一只100/220的变压器也可,但现在一般都不这样做。直接选择10/0。22的PT就行了。
回复
汤逊
2006年08月08日 22:08:24
3楼

我们这有些faint,呵呵
用了几次10/0.22,觉得价格太高,又换回了10/0.1 + 变压器......
回复
互感器
2006年08月09日 08:21:30
4楼
hain你们JDZ-10 10/0.22采购价多少钱啊。这个东西不会比做计量用的JDZ-10贵。
回复
互感器
2006年08月09日 08:23:00
5楼
这里以前讨论这个电源问题比较多。
http://co.163.com/forum/content/880_174750_1.htm
回复
klysmy
2006年08月09日 09:39:25
6楼
谢谢各位的热心解答,我还想问一下各位,我这批柜子是KYN28的,那计量用的PT容量是15VA还是30VA呢?常规选用多少?

PT提供电源时不虑变压器与UPS切换的问题是不是可行?这批柜子还设了继保,所以PT柜内的PT不只是提供电源,

那只用PT提供电源时是用几个PT,要不要选用带X的电压互感器?真是急啊,请大家帮忙啊,谢谢!!!
回复
互感器
2006年08月09日 11:48:10
7楼
互感器容量可参看下面附件
回复
klysmy
2006年08月09日 17:13:20
8楼
我把图传上来,请大家帮忙分析一下,我若是不用变压器的话,直接选JDZ10-10 10/√3/0.1/√3//0.22 0.5级 1KVA 1只 JDZ10-10 10/√3/0.1/√3 0.5级 1KVA 2只可否?
回复
互感器
2006年08月09日 21:21:28
9楼
JDZ10-10做不到1kVA的容量。
回复
huaxiahaotian
2006年10月05日 15:33:21
10楼
从PT取电源,进线柜合闸就没有电源了,应从进线电源端取吧,加一个电压感器就可以为,10/0。110/0。22的都可以
回复
tsczw1158
2006年10月08日 22:32:56
11楼
电压互感器加变压器的方案要特别注意二者容量的匹配,如果相差太大容易烧电压互感器