一个设计院的设计的,抗震设防为八度,请高手看看钢筋配置的合理否? 二层仓库建筑 总高5.7米 抗震设防8度(政府强制规定) 本人为甲方 图审单位建议不采用[ 本帖最后由 wangyong8621 于 2011-11-23 08:13 编辑 ]
一个设计院的设计的,抗震设防为八度,请高手看看钢筋配置的合理否? 二层仓库建筑 总高5.7米 抗震设防8度(政府强制规定) 本人为甲方 图审单位建议不采用
[
本帖最后由 wangyong8621 于 2011-11-23 08:13 编辑 ]
32楼
回复
33楼
感觉设计人员像是第一次做设计啊 结构布置不合理 梁柱配筋也不合理 直径的种类多的吓人 从14到22每一种钢筋直径都没放过 处子作应该是
回复
34楼
设计院为啥要保守呢?没有必要。甲方估计也是没谱吧!多年不吃肉,突然听说猪肉20元一斤有点蒙了?
回复
35楼
怎么看都觉得奇怪,这个结构形式让人看着就觉得不合理,可能是场地限制了吧!至于合理不合理,感觉不出来。
回复
36楼
哪里保守了呀?
回复
37楼
图纸都是pkpm生成,改都没改
回复
38楼
如果是按8度区,说明中就不应该是三级抗震,最近正在做8度区三类场地工程,层高4.2,荷载比较大,配筋是比较大.看楼主提供的图,楼梯配筋图中两层总高才5.7米,配筋可能是偏大点,没有其它条件不好判断
[
本帖最后由 zhou_yufei 于 2011-11-25 17:35 编辑 ]
回复
39楼
8度区是不好做呢,还好我现在都只做6度的,呵呵
回复
40楼
设计院是不会给你模型的
回复