框架带地下室层间位移角的问题
gaoweists
gaoweists Lv.7
2011年11月17日 21:10:08
只看楼主

请教大家个问题:4层框架带地下室,单独算上部结构的时候,位移比1/570,满足规范规定的层间位移但是带地下室一起算的时候层间位移比只有1/490,嵌固端为地下室顶板,请问这样是否可行?带地下室一起算是为了给地下室顶板梁配筋,望大家多给意见,谢谢!

请教大家个问题:4层框架带地下室,单独算上部结构的时候,位移比1/570,满足规范规定的层间位移
但是带地下室一起算的时候层间位移比只有1/490,嵌固端为地下室顶板,请问这样是否可行?
带地下室一起算是为了给地下室顶板梁配筋,望大家多给意见,谢谢!
免费打赏
gaoweists
2011年11月24日 20:55:17
22楼
再次感谢大家的回复!谢谢!
回复
关将军
2011年11月24日 21:56:51
23楼
楼主,2011pkpm是不建议土约束填负值的,这点和以前不同,我要说的是:
1,模型是要带地下室一起算的,地下室填1,嵌固层填2是对的;
2,地下室既然是嵌固层,就要做到嵌固层的各项要求;
3,虽然是地下室顶板嵌固,周围土的约束足以使地下室和上部结构的侧向刚度比远大于2,所以,嵌固条件是肯定的,但有一点,实际上完全的嵌固只是你想象出来的,没有完全理论上的嵌固,只不过是个程度的问题,
4;我觉得要是能在1/520~1/530还算勉强过得去,你的我觉得有点大,再说一个四层的小框架吧唯一比调小点还不容易吗,把角柱边柱稍微往大调调就算过去了,有可能更经济呢
回复

相关推荐