现在常常在设计总说明中有这样一句话:结构标高=建筑标高-建筑面层厚度。请教一下各位这句话在实际施工中有何意义。举个例,3米的层高,砼浇筑完成后从地坪到一层板顶应该是3米撒(实际我们在工程中都不考虑装修厚度的)。如果按照总说明的来做的话,假如装饰层有5公分,那么砼浇筑完成后从地坪到一层板顶就是2.95米了,这样就导致一层低了5公分。但是在实际施工中,我们都是按建筑标高来做的,那设计提:结构标高=建筑标高-建筑面层厚度是什么意思呢。欢迎大家来说说。
做结构时候还是按结构标高来做直观。
回复
13楼
大家在做施工图的怎么表示的?分开标注的吗?如果建筑各层的做法不一样,怎么办?
回复
14楼
很多时候我们施工要多注意结构标高 建筑标高是结构标高加上面层(砂浆、地砖等)
回复
15楼
设计偷懒呗
回复
16楼
纠结于建筑标高和结构标高的问题很久了,终于发现有人有同样的困惑,我也来说说我的看法吧。我的建议是非大样的的建筑图结构尺寸来标,大样图则按完成面尺寸来标,这样对施工方和设计方来说都方便。理由如下:1、如果假定建筑图都是标完成面的尺寸的话,那传统的画法是存在瑕疵的,因为建筑平面图都是标结构面尺寸的,而立面图则标的是完成面尺寸(即所谓的“建筑标高”)的,这样就不符合建筑图都是标完成面的尺寸的假定了。2、如果严格按照“结构标高=建筑标高-装饰面层”这样的算法的话,会造成梁高的尺寸不能取整数。例如,一根窗顶梁如果立面图标500高的话,为了保证窗顶高度不变,那梁的实际高度只能取450(假设装修层厚50);如果梁高按建筑图取500高的话,实际窗顶高度就比建筑立面图低了50。再如,窗台墙建筑图标1000高的话,结构砌砖就得砌成1050,这样就会造成施工和设计方都得花很多时间来计算。综上,假如建筑图和结构图的标高都统一的话(只是图纸上的统一),装修厚度让其自然发生,施工和设计都省事不少。
回复