急!关于建筑标高和结构标高的问题
lcglcglcgl
lcglcglcgl Lv.4
2011年11月17日 20:29:27
来自于建筑施工
只看楼主

现在常常在设计总说明中有这样一句话:结构标高=建筑标高-建筑面层厚度。请教一下各位这句话在实际施工中有何意义。举个例,3米的层高,砼浇筑完成后从地坪到一层板顶应该是3米撒(实际我们在工程中都不考虑装修厚度的)。如果按照总说明的来做的话,假如装饰层有5公分,那么砼浇筑完成后从地坪到一层板顶就是2.95米了,这样就导致一层低了5公分。但是在实际施工中,我们都是按建筑标高来做的,那设计提:结构标高=建筑标高-建筑面层厚度是什么意思呢。欢迎大家来说说。

2011年11月18日 12:05:33
2楼
瞎胡闹嘛 这不是?
楼地面做法,你知道不?各层各部分的楼地面厚度是按各自空间的用途决定的,你以为都是一样的?真晕!再一个,你可以按照建筑标高做结构施工,因为你钱多~
回复
freeanycall
2011年11月18日 15:34:45
3楼
“但是在实际施工中,我们都是按建筑标高来做的”——我想对楼主说,虽然你是这样做的,但是不能说明你是对的,所以你不能以为设计的说明是多余的!
设计的意思是,砼完成面采用结构标高。“层高”3米,不代表“净高”3m!!“净高”就是2.95m,你不都算出来了嘛!二者是两码事!
正如楼上说的,将建筑标高作为结构标高来做,只能认为你在烧钱!

[ 本帖最后由 freeanycall 于 2011-11-18 15:36 编辑 ]
回复
suiyuan_1989
2011年11月19日 10:08:18
4楼
注意这里面所说的标高是指绝对高程,是说地坪或楼层板结构层的绝对高程为其建筑设计绝对高程减去中间的厚度。楼主你的理解有点偏差,你想啊,结构层地坪和一层顶板的高差为3米,当加5公分装饰厚度时,是地坪和一层顶板都加5公分,这样他们的高差还是3米,并不是你所说的层高减为2.95米。当然这是一种情况,还有其他情况,真的就得是一层装饰厚度多,一层少,这样也是符合那个公式的,区别只是结构层的标高变化不是等间距或有规律的,希望我说的你理解。
回复
lcglcglcgl
2011年11月19日 22:06:27
5楼
但是我问了,我认识到的所有搞技术的,搞施工的都是按建筑标高来控制的,我觉得大家都说得有道理。设计总说明也不可能多此一举来特别指出建筑标高=结构标高+装饰层厚度。欢迎大家都来探讨这个问题。如果按照结构标高来控制,那么在楼梯处就会出现问题了,在靠近平台那一步高度就会出现一步低一步高.
回复
fs_1937
2011年11月19日 22:18:24
6楼
结构标高=建筑标高-建筑做法的厚度。成品必须按建筑图纸上的标高做,“搞施工的都是按建筑标高来控制的,”是绝对的。例如建筑标高为A,结构标高为B,建筑做法的厚度为D。实际结构标高一般是低于或等于B的,差的高度在建筑做法中补救的,这是我个人的经验。
呵呵,但是实际结构标高不能低太多啦,我说的是补救的方法。
回复
zoulin06011986
2011年11月23日 10:55:10
7楼
建筑面层是指建筑施工装饰面层的厚度,我们单位画图一般都是用计算过的结构标高即建筑标高减掉建筑面层后的标高做设计标高,这样施工单位在看结构图施工时将各个结构构件修建到我们设计图所示的标高后,再做建筑面层的修饰,才能保证最终修建成的建筑物各部分与建筑图所示标高一致,才能达到最初的设计意图。
回复
mrlyn
2012年07月24日 21:19:26
8楼
很不错的问题,我们有时是按结构标高来做的,要是做得不够,用某楼所说的来补救,达到目的
回复
abcd3000_0
2012年08月01日 17:05:49
9楼
做主体时按结构标高来做,做装修时按建筑标高来,这应该没冲突吧
回复
罗纳尔
2012年09月19日 19:38:06
10楼
两者就相差就是楼地面的抹灰等装修厚度
回复
wzr1001ok
2012年09月20日 16:53:59
11楼
建筑和结构标高是分开的,做结构按结构标高施工,如果与建筑面层做法加起来的标高与建筑标高有冲突与设计联系确定就行。