趁11月17日供电局停电之机,将要交工的三栋住宅低压配电接上,不罗嗦,翠花,上酸菜!哦,对了 翠花,别忘了文字说明!丫儿好吧!两台800KVA箱变,一路10KV高压进线,低压单母线分段,一共有三台RMW1-2000,变压器A两台,变压器B一台,看了下接线,应该是采用的变压器A的一台RMW1-2000作为联络开关,手动联络,我的问题是:如果误操作,把三台断路器同时合闸,会死人不?(我手里没有变压器接线图,请指教)

趁11月17日供电局停电之机,将要交工的三栋住宅低压配电接上,不罗嗦,翠花,上酸菜!
哦,对了 翠花,别忘了文字说明!
丫儿好吧!
两台800KVA箱变,一路10KV高压进线,低压单母线分段,一共有三台RMW1-2000,变压器A两台,变压器B一台,看了下接线,应该是采用的变压器A的一台RMW1-2000作为联络开关,手动联络,我的问题是:如果误操作,把三台断路器同时合闸,会死人不?(我手里没有变压器接线图,请指教)
***************************不规范的地方,请大家尽管指教**************************************************

因为箱变基础低压处没有穿线预留洞,只能凿开了,相对地面标高-0.500米,尺寸500×150
0挖洞-1.jpg
0挖洞-2.jpg

先前自己压的线鼻子,有专家说这三道得依次转45°后压实
1线鼻-1.jpg
1线鼻-2.jpg

请的两位电工师傅,比较敬业,干活仔细,任劳任怨,致敬!
2接线-1.jpg
2接线-2.jpg

开关柜背面接线图
3箱柜背面-1.jpg
3箱柜背面-2.jpg
3箱柜背面-4.jpg
4箱柜背面-1.jpg
4箱柜背面-2.jpg
4箱柜背面-3.jpg
4箱柜背面-4.jpg
4箱柜背面-5.jpg
4箱柜背面-6.jpg
4箱柜背面-7.jpg

来几张低压开关柜的靓照,其中有个400A的断路器挂掉了,拿去换了,一千二百块!擦,不就是个破开关么,抢钱啊......
5断路器-1.jpg
5断路器-2.jpg
5断路器-3.jpg
5断路器-4.jpg
5断路器-5.jpg
5断路器-6.jpg
5断路器-7.jpg
5断路器-8.jpg
负荷侧有没接线的,所以自己做的警示牌,小气了些
5断路器-9.jpg

补偿柜,这里有个问题,大家注意看一下
补偿柜-1.jpg
补偿柜--2.jpg
补偿柜-3.jpg
补偿柜-4.jpg
补偿柜-5.jpg
大家注意到了吗?当面板完全打开时,手摇机构的连杆会跟着带出来,再关门的时候不能归位了,会直接插到左侧的630A RT36-3上,很是危险啊,应该是里面没固定住哦!

人民电器的RMW1-2000
低压断路器.jpg
低压断路器-2.jpg
补偿柜-6.jpg

低压母排
母排.jpg
高压柜
高压柜-1.jpg
高压柜-2.jpg
高压柜-3.jpg

****************************************** The End ***************************************************

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-11-17 21:52 编辑 ]

0挖洞-1.jpg


0挖洞-2.jpg


1线鼻-1.jpg


1线鼻-2.jpg


2接线-1.jpg


2接线-2.jpg


3箱柜背面-1.jpg


3箱柜背面-2.jpg


3箱柜背面-4.jpg


4箱柜背面-1.jpg


4箱柜背面-2.jpg


4箱柜背面-3.jpg


4箱柜背面-4.jpg


4箱柜背面-5.jpg


4箱柜背面-6.jpg


4箱柜背面-7.jpg


5断路器-1.jpg


5断路器-2.jpg


5断路器-3.jpg


5断路器-4.jpg


5断路器-5.jpg


5断路器-6.jpg


5断路器-7.jpg


5断路器-8.jpg


5断路器-9.jpg


补偿柜-1.jpg


补偿柜--2.jpg


补偿柜-3.jpg


补偿柜-4.jpg


补偿柜-5.jpg


补偿柜-6.jpg


低压断路器.jpg


低压断路器-2.jpg


母排.jpg


高压柜-1.jpg


高压柜-2.jpg


高压柜-3.jpg

免费打赏
zhs6189
2011年11月18日 16:44:13
12楼
从头看照片,越看越熟悉,到最后一张图片上果然有了结果。寿光巨能的产品还是比较厚道的。看看哪母排,是货真价实的按短路电流设计的铜排呀!设备维护的可是不到位,看着低压柜惨不忍睹的模样,都有点心疼。高压柜还比较整齐,是不是楼主不敢打开门研究一下呀?
回复
lysshenzhen
2011年11月18日 17:00:10
13楼
怎么到处是尘土啊?
回复
美润环境
2011年11月18日 17:14:43
14楼
好好学习
回复
moshenli
2011年11月18日 17:27:07
15楼
还好了,谢谢楼主了
回复
lcccm123
2011年11月18日 17:46:52
16楼
学习了,以上的几位说的都有点道理。
回复
fancunshang
2011年11月18日 18:05:12
17楼
回复
fancunshang
2011年11月18日 18:08:23
18楼


哪里的同行?被你看出来了!哈哈
寿光巨能的箱变
变压器上了两年了,貌似没检修过,确实有点儿不敢乱动他,即使电不死我弄坏设备也不好嘛 呵呵
下一步准备让厂家定期来检修一下,这不已经挂掉一个断路器了
回复
kkxlk
2011年11月18日 18:17:42
19楼
电缆好点乱
主母排搭接处螺丝没有点红漆,
抽屉内的导线没有做色相表识,全部套黄色的
回复
jiang0617
2011年11月18日 19:52:46
20楼
我以前实习的地方也是做这种柜子的 高压柜 啊 低压柜啊 抽屉柜 啊
我记得低压开关用施耐德的要好很多 高压 的用ABB 的 人民的电器 不怎么好吧
还有高压柜 的操作杆一般没有留在上面吧 那样合上柜门太危险了
回复
shanby
2011年11月18日 19:55:40
21楼
楼主,想学习下。为什么10kV电缆没做电缆头啊,而且敷设没有埋管保护,转弯半径是不是要注意点 ?