【共享】380/220V接线作业全程直播!另附各种低压设备图
fancunshang
2011年11月17日 20:12:06
只看楼主

趁11月17日供电局停电之机,将要交工的三栋住宅低压配电接上,不罗嗦,翠花,上酸菜!哦,对了 翠花,别忘了文字说明!丫儿好吧!两台800KVA箱变,一路10KV高压进线,低压单母线分段,一共有三台RMW1-2000,变压器A两台,变压器B一台,看了下接线,应该是采用的变压器A的一台RMW1-2000作为联络开关,手动联络,我的问题是:如果误操作,把三台断路器同时合闸,会死人不?(我手里没有变压器接线图,请指教)

趁11月17日供电局停电之机,将要交工的三栋住宅低压配电接上,不罗嗦,翠花,上酸菜!
哦,对了 翠花,别忘了文字说明!
丫儿好吧!
两台800KVA箱变,一路10KV高压进线,低压单母线分段,一共有三台RMW1-2000,变压器A两台,变压器B一台,看了下接线,应该是采用的变压器A的一台RMW1-2000作为联络开关,手动联络,我的问题是:如果误操作,把三台断路器同时合闸,会死人不?(我手里没有变压器接线图,请指教)
***************************不规范的地方,请大家尽管指教**************************************************

因为箱变基础低压处没有穿线预留洞,只能凿开了,相对地面标高-0.500米,尺寸500×150
0挖洞-1.jpg
0挖洞-2.jpg

先前自己压的线鼻子,有专家说这三道得依次转45°后压实
1线鼻-1.jpg
1线鼻-2.jpg

请的两位电工师傅,比较敬业,干活仔细,任劳任怨,致敬!
2接线-1.jpg
2接线-2.jpg

开关柜背面接线图
3箱柜背面-1.jpg
3箱柜背面-2.jpg
3箱柜背面-4.jpg
4箱柜背面-1.jpg
4箱柜背面-2.jpg
4箱柜背面-3.jpg
4箱柜背面-4.jpg
4箱柜背面-5.jpg
4箱柜背面-6.jpg
4箱柜背面-7.jpg

来几张低压开关柜的靓照,其中有个400A的断路器挂掉了,拿去换了,一千二百块!擦,不就是个破开关么,抢钱啊......
5断路器-1.jpg
5断路器-2.jpg
5断路器-3.jpg
5断路器-4.jpg
5断路器-5.jpg
5断路器-6.jpg
5断路器-7.jpg
5断路器-8.jpg
负荷侧有没接线的,所以自己做的警示牌,小气了些
5断路器-9.jpg

补偿柜,这里有个问题,大家注意看一下
补偿柜-1.jpg
补偿柜--2.jpg
补偿柜-3.jpg
补偿柜-4.jpg
补偿柜-5.jpg
大家注意到了吗?当面板完全打开时,手摇机构的连杆会跟着带出来,再关门的时候不能归位了,会直接插到左侧的630A RT36-3上,很是危险啊,应该是里面没固定住哦!

人民电器的RMW1-2000
低压断路器.jpg
低压断路器-2.jpg
补偿柜-6.jpg

低压母排
母排.jpg
高压柜
高压柜-1.jpg
高压柜-2.jpg
高压柜-3.jpg

****************************************** The End ***************************************************

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-11-17 21:52 编辑 ]

0挖洞-1.jpg


0挖洞-2.jpg


1线鼻-1.jpg


1线鼻-2.jpg


2接线-1.jpg


2接线-2.jpg


3箱柜背面-1.jpg


3箱柜背面-2.jpg


3箱柜背面-4.jpg


4箱柜背面-1.jpg


4箱柜背面-2.jpg


4箱柜背面-3.jpg


4箱柜背面-4.jpg


4箱柜背面-5.jpg


4箱柜背面-6.jpg


4箱柜背面-7.jpg


5断路器-1.jpg


5断路器-2.jpg


5断路器-3.jpg


5断路器-4.jpg


5断路器-5.jpg


5断路器-6.jpg


5断路器-7.jpg


5断路器-8.jpg


5断路器-9.jpg


补偿柜-1.jpg


补偿柜--2.jpg


补偿柜-3.jpg


补偿柜-4.jpg


补偿柜-5.jpg


补偿柜-6.jpg


低压断路器.jpg


低压断路器-2.jpg


母排.jpg


高压柜-1.jpg


高压柜-2.jpg


高压柜-3.jpg

免费打赏
fancunshang
2011年11月17日 21:13:22
2楼
补充一下,电缆都是用的钢带铠装电缆,钢带铠装应该接地,但是当天没有电无法搪锡所以就没做
回复
lingxuct
2011年11月17日 22:13:56
3楼
电缆有点乱,最大的缺点是塑料带包的太头上了,压接面把塑料带垫进去了(第10、11张图片),应该割掉垫进去的塑料带,使鼻子接触面真正接触好。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-17 22:16 编辑 ]
回复
hhhcaics
2011年11月17日 23:20:20
4楼
这个陈放几年了
回复
pks210
2011年11月18日 11:39:30
5楼
国货当自强111111111111111111111
回复
david_lee_bgy
2011年11月18日 12:54:44
6楼
感谢分享,不错。
回复
fancunshang
2011年11月18日 13:09:42
7楼

也是,箱变内主要电器都是国产的(变压器-巨能电气、断路器-人民电器等)
回复
晶开儿心
2011年11月18日 13:46:29
8楼
学习了////////////
回复
wy203
2011年11月18日 14:57:08
9楼
学习了!
回复
心香
2011年11月18日 14:59:15
10楼
看起来电缆有点乱
回复
ddk1970
2011年11月18日 15:24:33
11楼
不怎么样,的确乱。