关于多联机室内外机高差的问题?
brightboy116271
2011年11月17日 19:44:39
来自于中央空调
只看楼主

某样本说,他们的室内外机高差可以做到70m,大家觉得能不能?

某样本说,他们的室内外机高差可以做到70m,大家觉得能不能?
免费打赏
zzxzwg
2011年11月18日 09:10:57
2楼
那是实验值,在理想状态下。而且室外机在上,在下数值是不同的。发现一个奇怪现象,大金与东芝VRV室外机在上或外机在下数值相反。不知是谁错了?还是原理不同?
回复
sunyouyousun
2011年12月26日 14:11:13
3楼
东芝的最大室内外机高差,当室外机在上方时为70m,当室外机在下方时为40m。而日立的室外机在室内机上方时为50m。不同品牌的多联机,允许的高差是不同的。
回复
jncql
2012年03月31日 15:20:47
4楼
说白了,多联机的高差到这个数据,只是用来比较用的,不是用来设计的,如果按照这个距离来设计使用,衰减可想而知,重力的影响有多大,可以进行简单计算可知。多联机的优点就是简便稳定可靠简单高效,这种超高落差情况下,基本不适合用多联机了,虽然各厂家样本宣传时都允许的,其实在设计时都是要受到限制的
回复
abing1129
2012年11月14日 10:12:35
5楼
同意
回复
srt6366
2012年11月14日 10:22:38
6楼
我们最大可以做到110米。。。。。。。。。。呵呵,国内有70米的实际项目
回复
lysapphire
2012年11月15日 11:28:59
7楼
高差当然要满足厂家要求 然后做到尽量合理
回复

相关推荐