路灯工程中,电缆敷设什么时候需要套管?是不是一般情况下不需要套管,在什么情况下需要套管呢?
路灯工程中,电缆敷设什么时候需要套管?
是不是一般情况下不需要套管,在什么情况下需要套管呢?
2楼
穿越车行道时要参考图集穿套管敷设。
回复
3楼
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;
2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层
3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。