请高手帮忙看一下我的建模文件,以前用3d3s9.0没有出现这样的问题。自从用了10.1版本后发现钢柱加桁架整体分析时,不能把屋面水平支撑或柱间支撑设为只拉单元了,一旦把水平支撑或柱间支撑设为只拉单元,内力分析就无法进行,就会提示某某梁单元(即水平支撑)不能设为只拉单元。如果不把水平支撑定义为只拉单元,内力分析可以进行,但不符合实际情况,查询单元内力有压力且验算时会提示应力比太大,水平支撑验算不合格(已经在设定验算规范时不验算长细比)。本模型结构体系选择为空间框架。为找寻原因本人已把本模柱间支撑和风荷载去掉。
只拉单元需要进行单元释放
回复
3楼
建模的时候已经释放了,行不通。
回复
4楼
应该在非线性模块里面进行计算,给只拉单元定义一下预应力就可以了
回复
5楼
只拉单元释放不对,一端绕1轴释放掉
回复
6楼
谢谢版主,问题已经解决
回复
7楼
也感谢其他朋友的给予的帮助及指点
回复
8楼
幸福兄答的好
回复
9楼
我把楼主的文件下下来试了下,发现定义了只拉属性的屋面支撑在计算过后,显示内力,地震工况,情况3的轴力时,屋面撑杆有压力,这是什么原因?请幸福兄解释下
回复
10楼
楼主怎么解决的请说一下方法
回复
11楼
wutaoyun252 发表于 2014-7-12 08:01 楼主怎么解决的请说一下方法http://v.youku.com/v_show/id_XNjYyNDYyOTIw.html看这个视频。
回复