请高手帮忙看一下我的建模文件,以前用3d3s9.0没有出现这样的问题。自从用了10.1版本后发现钢柱加桁架整体分析时,不能把屋面水平支撑或柱间支撑设为只拉单元了,一旦把水平支撑或柱间支撑设为只拉单元,内力分析就无法进行,就会提示某某梁单元(即水平支撑)不能设为只拉单元。如果不把水平支撑定义为只拉单元,内力分析可以进行,但不符合实际情况,查询单元内力有压力且验算时会提示应力比太大,水平支撑验算不合格(已经在设定验算规范时不验算长细比)。本模型结构体系选择为空间框架。为找寻原因本人已把本模柱间支撑和风荷载去掉。

1de353c448a1c2a90459.rar
632 KB
立即下载
免费打赏
wutaoyun252
2014年07月24日 16:39:14
12楼
兄弟谢谢了。。
回复
le121315
2014年08月06日 14:53:29
13楼
学习了,:)
回复
菜鸟攻城狮
2016年05月03日 16:47:00
14楼
转过来看看。。。。
回复
qq_1404006544818
2016年06月21日 17:30:38
15楼
幸福兄在哪
回复

相关推荐

3d3s10.0能与CAD2002兼容吗
3D3S 2010-12-11 10:57:34
APP内打开