TN系统重复接地
qjs108
qjs108 Lv.6
2006年08月08日 11:03:47
只看楼主

通常单体电源入户处做重复接地,重复接地的是N线还是PE线

通常单体电源入户处做重复接地,重复接地的是N线还是PE线
免费打赏
chief
2006年08月09日 15:16:01
12楼


TN-S 系统N线不允许多点接地,3楼正解
回复
fanzhoufan55
2006年11月09日 10:56:53
13楼
我也是刚毕业不久的,不知道我说的对不对,咱们住宅一般用的是TN-C-S系统,一般在一楼设一个总配电箱,电源进线在配电箱前为TN-C系统,入户处PEN线重复接地,然后PEN线在总配电箱处分为PE线和N线.总配电箱出线后为TN-S系统,也就是PE线与N线分开.建议验收的时候去现场看看.总配电箱里一般有五根铜排,三根为火线,一根零线,另一根作为接地用的.不知道你有没有听错,可能老师傅说的是PEN线重复接地.
我表达地不是很清楚,请见谅!:)
回复
zzhspeed
2006年11月09日 16:52:21
14楼
N线永远没有接地一说,N线与地接触就算做故障。只有PEN线可以随时接地。