TN系统重复接地
qjs108
qjs108 Lv.6
2006年08月08日 11:03:47
只看楼主

通常单体电源入户处做重复接地,重复接地的是N线还是PE线

通常单体电源入户处做重复接地,重复接地的是N线还是PE线
免费打赏
qjs108
2006年08月08日 11:04:39
2楼
民规第14.5.3.1条说是PE线
回复
tcchezhong
2006年08月08日 12:53:11
3楼
TN-C,指PEN.
TN-S,指PE.
回复
qjs108
2006年08月08日 13:51:49
4楼
我们这的专业负责人非要说是N线重复接地
回复
cjs3000
2006年08月08日 16:07:50
5楼
TN-S PE.N均接地。
TN-C PEN接地。
回复
bullinparadise
2006年08月08日 16:24:54
6楼
楼上误导了吧,不包括TN-S 的N线吧
回复
tcchezhong
2006年08月08日 16:29:13
7楼

规范不允许.
回复
leedreamfly
2006年08月08日 20:31:58
8楼


N线不能重复接地是有规范和理论依据的,那个负责人说N重复接地的依据是什么?
回复
qjs108
2006年08月09日 13:36:42
9楼
设计院里老人说怎么理解,你就得按他的理解,他让我回去好好理解理解规范.纯粹是狗屁
回复
qjs108
2006年08月09日 13:37:49
10楼
其它专业的人还以为你理解的不对
回复
qjs108
2006年08月09日 13:38:27
11楼
小字辈,命苦呀
回复

相关推荐