请教关于酒店空调+中央热水的问题
shou198809
shou198809 Lv.2
2011年11月17日 09:15:00
来自于中央空调
只看楼主

最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了模块式风冷机组MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。我的热水系统设计选型过程为:现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为

最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了模块式风冷机组MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。
我的热水系统设计选型过程为:
现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。
在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为
Q=[78/(1.163*50) ]*12=13.4t ,满足每天生活用水热水量需求。
因为第一次做热水系统,不怎么熟悉,又去翻看了给排水,找到一个旅馆等建筑24小时供应热水的热量计算公式:
Qh=Kh*m*qr*(t1-t2)*ρ*c/86400
其中,Qh为设计小时耗热量;m为用水计算单位数,即人数或床数,为126;qr为热水用水定额,设为100L;Kh为热水小时变化系数,m≤150时,取为6.84。
则Qh=6.84*126*0.8*100*50*1*4187/86400=167kw。一台MAC230DRSR的热水制热量为78kw,那么至少选用两台热回收的啊。
于是我很郁闷,怎么这样啊。是哪里有问题啊,请求高人指点啊?怎么做才是对的呀?
免费打赏
caifurensheng
2011年11月24日 10:01:00
22楼
回复
shou198809
2011年11月24日 14:48:37
23楼
考虑的是冬天的情况,夏天热水用量会少很多!酒店的热水系统冬天才是重点吧!
回复
shou198809
2011年11月24日 14:56:12
24楼
你说的200L/间是指单人间吗 =200L/床? 是不是太大了
回复
shou198809
2011年11月24日 15:23:37
25楼

保温水箱是肯定有的,选用了5t的,30kw的电辅。你的意思是说选用两台全热回收机组(就我选用的机型而言)?
回复
shou198809
2011年11月24日 15:44:04
26楼
那你用什么系统呀?要方便管理,占空间少的,运行费用不是很高的
回复
shou198809
2011年11月24日 15:48:37
27楼
其实我还是不是很懂,有哪位高人贡献自己的思路及计算过程
回复
alone_88
2011年11月24日 16:40:35
28楼
用商用热泵热水机,热回收的机组太贵了!
而且运行成本过高。
你的思路很好,两个水箱,一个储水,满足高峰时期的热水需求,一个加热水箱。
具体我这边有个资料,我给你看看在说吧。