请教关于酒店空调+中央热水的问题
shou198809
shou198809 Lv.2
2011年11月17日 09:15:00
来自于中央空调
只看楼主

最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了模块式风冷机组MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。我的热水系统设计选型过程为:现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为

最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了模块式风冷机组MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。
我的热水系统设计选型过程为:
现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。
在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为
Q=[78/(1.163*50) ]*12=13.4t ,满足每天生活用水热水量需求。
因为第一次做热水系统,不怎么熟悉,又去翻看了给排水,找到一个旅馆等建筑24小时供应热水的热量计算公式:
Qh=Kh*m*qr*(t1-t2)*ρ*c/86400
其中,Qh为设计小时耗热量;m为用水计算单位数,即人数或床数,为126;qr为热水用水定额,设为100L;Kh为热水小时变化系数,m≤150时,取为6.84。
则Qh=6.84*126*0.8*100*50*1*4187/86400=167kw。一台MAC230DRSR的热水制热量为78kw,那么至少选用两台热回收的啊。
于是我很郁闷,怎么这样啊。是哪里有问题啊,请求高人指点啊?怎么做才是对的呀?
shou198809
2011年11月17日 09:22:06
2楼
全热回收机组参数
回复
zhangyiwen1980
2011年11月17日 10:27:09
3楼
你自己设计的比较合适,选一个大点的保温水箱,
回复
sybxbjb
2011年11月17日 10:30:40
4楼
冬季室内自来水温度也能达到10度以上.自来水管都是地埋管,且都在冻层以下,温度不会接近冰点.喷头出水量5至7升/分钟,洗浴温度在三十八度左右,五十五度的热水要参入冷水才能使用,所以床均100升热水偏大了,一般宾馆热水制备可以按床均60升计算,为应备高峰用水量,可加大热水存储量,加装一个热水箱,加热水箱的热水达到最高温度放进热水箱储存备用.
回复
linhaipingfeng
2011年11月17日 11:25:55
5楼
建议你去看一下《建筑给排水设计规范》的热水及饮水供应章节。。。每个床位的日用水量还可以在大一点达到120到160.每天运行24小时,不应该按照12小时计算。。。
回复
bright
2011年11月17日 12:45:33
6楼
选2个水箱,可以选取167/2=83KW制热量的机组1台就可以了,水箱大小的选取依据小时用水量。热回收机组只能说是夏天的时候用啊!
夏天的话5摄氏度的计算温度,不对!

[ 本帖最后由 bright 于 2011-11-17 12:47 编辑 ]
回复
zhangpan888
2011年11月17日 13:00:35
7楼
新手学习中~~
回复
yijian2876
2011年11月17日 13:37:27
8楼
按给排水的设计公式是对的
回复
dr0002
2011年11月17日 15:03:17
9楼
用估算就行了
回复
暖通新能源
2011年11月17日 17:13:17
10楼
参照GB50015-2003(2009年版) 5.3、5.4章节!
我初步算出来 采用80KW的热泵热水器,4m³左右的热水箱 应该能满足要求!
热泵加热热水时间为12小时
规范要求热泵加热时间取12-20小时
回复
whm1234996
2011年11月18日 11:23:23
11楼
我做空气源热水(原理和风冷热泵一样),你那热回收机只是夏季制冷采热水节能,算热水机组配置要按冬季,看是多少匹的机组即可。
简单的办法:宾馆按200L/间估算。算好总吨数(不算同时使用系统)乘以1.2-1.3,即为你的机组的压缩机匹数。比如10吨数大概要配12-13匹的热水机。最好加个电加热(循环式机组加在水箱,直热机加在管道)
回复

相关推荐

APP内打开